Автор Тема: Защитная сетка  (Прочитано 7058 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Nastena

  • Гість
Защитная сетка
« : 16 Вересень 2010, 18:24:10 »
Подскажите, как делать и надо ли делать защитную сетку над объектом(шкафной газорегуляторный пункт) высотой 4м, который находится под ЛЭП(примерно 2,5 м ) :o В какой технической литературе прочитать и как такая сетка делается?

Re: Защитная сетка
« Reply #1 : 16 Вересень 2010, 20:07:05 »
Nastena надо делать отдельно стоящий молниеприемник. Литература - ДСТУ по молниезащите (лежит в файловом архиве)

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #2 : 16 Вересень 2010, 20:22:56 »
Nastena, кое-что можете посмотреть в ПУЭ п.п.2.5.242 и табл.2.5.50, делели как-то защиту газопровода над которым выполнили сетку из стального профиля. Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #3 : 16 Вересень 2010, 22:04:35 »
Nastena, вы наверное хотели сказать как защитить пересечение надземного газопровода с ЛЭП выше 1 кВ?
Согласно п.5.5 Таблица 8 ДБН В.2.5-20-2001 расстояние от ЛЭП до ШРП должно быть не менее 1.5 высоты опоры. Молниезащита ШРП, как правильно заметил руслан-электрик, делается отдельностоящим молниеотводом, причем он должен защитить не только сам ШРП но и еще пространство над урезом газоотводной трубы.
Если ЛЭП до 1 кВ то смотрим пункт 2.4.85. Пример заземления опор газопровода в пересечении с ЛЭП можно посмотреть в типовом проекте ЭС 2.00 лист ЭС 2.00 СБ -
Вот, что нарыл на других форумах:
« Останнє редагування: 16 Вересень 2010, 22:09:44 від hi_tech »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #4 : 17 Вересень 2010, 05:59:37 »
Не видно заземление сетки над газопроводом, но оно должно быть!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #5 : 17 Вересень 2010, 09:56:41 »
Цитата: Sergey U.
Не видно заземление сетки над газопроводом, но оно должно быть!
Может быть я ошибаюсь, но вроде заземлено только на первую опору от нас, на вторую - нет.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #6 : 23 Вересень 2010, 21:41:43 »
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 "Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд" п.6.1.4. За наявності на будівлях і спорудах спеціальних о'єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пару і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5м.   і т.д...
 Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
- при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;
п.6.1.3. Захист від ПУБ спеціальних об'єктів , у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитись і утворюватися вибухонебезпечні концетрації газів, повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо.

Із свого досвіду добавлю . Газова служба не погоджувала проект установки газової РШ ( в м. Кривий Ріг ) поки поряд з нею на відстані 1,5 опори знаходилась опора зовнішнього освітлення, довелось опору виносити.

« Останнє редагування: 23 Вересень 2010, 21:55:46 від anatoliy_XXX »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #7 : 15 Листопад 2010, 23:09:52 »
П.2.5.242 ПУЭ Огорожі слід установлювати з обох боків перетину на відстані від трубопроводу, яка дорівнює висоті опори, не опечатка ли? А то, у меня сейчас такая же проблема. Я думаю, что должно равняться высоте опоры, если опора близко, что-бы сетка защитила газопровод от падения на него опоры, а так не вижу смысла?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #8 : 16 Листопад 2010, 06:17:36 »
ИМХО имеется ввиду по длинне трубопровода, т.е. длинну сетки над газопроводом принять длинне равной высоте опоры
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защитная сетка
« Reply #9 : 16 Листопад 2010, 08:24:40 »
Спасибо, Sergey! Теперь понятно, связано с тем, что если опора упадет, то провода упадут на расстояние ее длинны.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю