Добрый день, уважаемые спецы!
Наваял тут схему электроснабжения при ДЭС-основной источник электронсабжения. Но мучают смутные сомнения. Дело в том, что сделал разделение PEN во ВРУ сразу после переключателя нагрузки (использовал этот
http://lectro.at.ua/index/perekljuchateli_las_co/0-133), для того чтобы возможно было поставить вводное УЗО в ГРЩ на 300 мА (как я понимаю, УЗО ставиться ПОСЛЕ разделения PEN). Далее от ГРЩ идет магистральная линия на ЩО-1 и ЩО-2, в которых на группы тоже стоят УЗО на 30 мА. Вообще правильнее было бы разделить РЕN в ГРЩ, но тогда не поставить вводное УЗО. Вопрос - насколько верна и оправдана эта схема? Какие еще замечания по схеме?
P.S. Проект уже ушел заказчику, так что вопрос скорее риторический и на будущее, если вернеться с экспертизы с замечаниями.