Разделение PEN во ВРУ
« : 14 Листопад 2010, 21:37:50 »
Добрый день, уважаемые спецы!
Наваял тут схему электроснабжения при ДЭС-основной источник электронсабжения. Но мучают смутные сомнения. Дело в том, что сделал разделение PEN во ВРУ сразу после переключателя нагрузки (использовал этот http://lectro.at.ua/index/perekljuchateli_las_co/0-133), для того чтобы возможно было поставить вводное УЗО в ГРЩ на 300 мА (как я понимаю, УЗО ставиться ПОСЛЕ разделения PEN). Далее от ГРЩ идет магистральная линия на ЩО-1 и ЩО-2, в которых на группы тоже стоят УЗО на 30 мА. Вообще правильнее было бы разделить РЕN в ГРЩ, но тогда не поставить вводное УЗО. Вопрос - насколько верна и оправдана эта схема? Какие еще замечания по схеме?
P.S. Проект уже ушел заказчику, так что вопрос скорее риторический и на будущее, если вернеться с экспертизы с замечаниями.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #1 : 14 Листопад 2010, 21:54:58 »
Spacedreamer,  та от вводного узо на 300мА нет никакого толка. я не понимаю чем оно лучше автомата в этом случае. а разница в цене огромная
Зачем дизель заземлять на 2 Ом?
Зачем ставить два автомата до переключателя нагрузки если можно поставить один после?
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 22:02:44 від tuilri »

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #2 : 14 Листопад 2010, 22:04:57 »
Дизель стационарный во всепогодном и шумопоглащающем кожухе. Заземление нейтрали.... Говоришь, нет пользы от УЗО на 300 мА. А как же полная вертикальная селективность?
Зачем ставить два автомата до переключателя нагрузки если можно поставить один после?
По этому вопросу размышлял...Думаю, отдельная защита каждой линии+защита самого переключателя нагрузки.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 22:07:15 від Spacedreamer »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #3 : 14 Листопад 2010, 22:10:43 »
Ну так сопротивление заземления источника питания с напряжением 380В- 4 Ом.
Не обязательно на вводе вообще ставить дифавтомат. он намного дороже обычного автомата. у тебя ведь все розеточные группы защищены узо. зачем же еще узо на вводе?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #4 : 14 Листопад 2010, 22:13:09 »
Думаю, отдельная защита каждой линии+защита самого переключателя нагрузки.
Отдельную защиту каждой линии может выполнить и один автомат. к тому же на подстанции еще есть предохранитель или автомат который защитит переключатель нагрузки :) и на дэс он тоже должен быть.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #5 : 14 Листопад 2010, 22:22:09 »
Вот, вот это те самы вопросы, которые мне не давали покоя. Всё правильно! Исправлю ка я схемку и завтра передам исправленную. Скажу, мол, технические неувязочки ))) :D
Соответсвенно, теперь и разделение PEN можно сделать в ГРЩ и кабель от ВРУ тянуть не 5-ти, а 4-х жильный  :thumbsup:
« Останнє редагування: 14 Листопад 2010, 22:24:27 від Spacedreamer »

Sapog

  • Гість
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #6 : 17 Листопад 2010, 13:07:32 »
Наваял тут схему электроснабжения при ДЭС-основной источник электронсабжения. Но мучают смутные сомнения. Дело в том, что сделал разделение PEN во ВРУ сразу после переключателя нагрузки

Почему у вас http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=6760.0;attach=3646;image N и PE шины разделены сначала во ВРУ, затем тянете 5 проводный кабель в ГРЩ и ЩОА, где вы вновь объединяете шины N и PE ? Смысл какой объединять эти шины в ГРЩ и ЩОА ? Их там вообще объединять не надо. Ибо TN-C-S.

P.S. в какой программе схемы рисуете?
« Останнє редагування: 17 Листопад 2010, 13:10:11 від Sapog »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #7 : 17 Листопад 2010, 13:40:56 »
Кстати,  УЗО на вводе 4-полюсное со всеми отсюда вытекающими на схеме, тоже и на отходящих УЗО, N показывается как штриховая линия, не мешало бы как-то показать и PEN на вводе
« Останнє редагування: 17 Листопад 2010, 13:45:14 від hi_tech »

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение PEN во ВРУ
« Reply #8 : 27 Листопад 2010, 13:47:13 »
 А где здесь соблюдение правила для шкафов  ЩОА и ГРЩ, в зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединения с заземленными элементами и нулевым защитным проводником?
РЕ- в этих шкафах заземлять не надо!

 