Автор Тема: 220В от 380В резервного дизельгенератора  (Прочитано 2895 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!Может кто поможет разобраться:
-есть два ввода :1) основной - РЕС-овский и 2) - автономный от ДГ для 2-эт.магазина. Нужно запитать щиты сигнализации(охрана,газ,пожара) .Питание оных щитов есс-но 220В, напряж. ДГ - 380В. Нарисовал подключение основной шины ГРЩ от в т.ч. АВР дизельгенератора -думаю 2.6.2. НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2 выполено(Противопожарные  приборы,  сигнализация  загазованности  и  охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых  вводов,  а  при  их  отсутствии - двумя  линиями  от  ВРУ  или  ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически.) 1-й ввод-РЕС,2-й - ДГ ,но уже на основной шине ГРЩ.В щитах стоят 3-х(по-моему) часовые аккумуляторы, АВР ДГ автоматически переключает питание на ВСЕХ потребителей сразу и все вроде бы довольны.Экспертиза - нет. Подскажите, правильно я сделал?
И может кто сталкивался как получить 220В от 380В автономной электростанции,чтоб если что отдельно 220В от неё пустить.
Заранее спасибо. :o

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И может кто сталкивался как получить 220В от 380В автономной электростанции
точно также как и от трансформаторной подстанции
что написала экспертиза?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Юниор, для информации:

 ДБН.В.2.5-13-98*
Электроснабжение установок
1.6.36   По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок по-жарной сигнализации согласно требованиям ПУЭ следует относить к I категории, за исключением
случаев, указанных в 1.5.3.
Устройства АВР должны обеспечивать время переключения вводов электроснабжения без выдачи приемно-контрольными приборами сигналов "Пожар" или "Неисправность".
1.6.37   При использовании в качестве резервного источника электропитания аккумуляторных
батарей они должны обеспечивать работу установки пожарной сигнализации в режиме ожидания в
течение 24 ч и не менее 3 ч в режиме "Пожар" (без выносных световых и звуковых сигнализаторов).

1.5.3   При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприёмников, указанных в п. 1.5.1, от двух независимых источников допускается по согласованию с
заказчиком
осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двух-
трансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций,
подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством
автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электро-снабжения) следует предусматривать привод резервного пожарного насоса от двигателя внутреннего сгорания.
Для запуска двигателя внутреннего сгорания следует предусматривать аккумуляторные батареи.
« Останнє редагування: 17 Листопад 2010, 19:09:21 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
точно также как и от трансформаторной подстанции
что написала экспертиза?
Экспертиза написала  "Не погоджено"
Я просто думаю,что из 3-х  две фазы ДГ будут не нагружены.Как будет себя вести такой холостой ход?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно запитать щиты сигнализации(охрана,газ,пожара)
ну вообще-то эти щиты потребляют мизер. До 1кВт вместе взятые. Второе- прибор пожарной сигнализации скорей всего со встроенным аккумулятором. Третье- что конкретно написано в замечаниях? Четвертое- ну так нагрузи эти приборы от разных фаз. что за проблема?

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
...До 1кВт вместе взятые. Второе- прибор пожарной сигнализации скорей всего со встроенным аккумулятором. Третье- что конкретно написано в замечаниях? Четвертое- ну так нагрузи эти приборы от разных фаз

 В замечаниях написали в том числе: "Виконати живлення сигналізатора загазованості, пожежної та охоронної сигналізації згідно вимог НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2".  У меня до этого было просто по два шлейфа с автоматами по 3А  от главной шины ГРЩ до каждого из щитков сигнализации(схема с дизельгенератором и АВР всего объекта появилась уже после замечаний экспертизы) - тут как быть с АВР для сигнализации, и к слову: а если объект будет 3-й категории надежности- может кто-нибудь сталкивался с мелкими АВР для таких нужд ( Какой все-же будет смысл автоматического переключения без резервного ввода - по НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.6.2 : "Противопожарные  приборы,  сигнализация  загазованности  и  охранная независимо от категории надежности электроснабжения дома должны питаться от двух независимых  вводов,  а  при  их  отсутствии - двумя  линиями  от  ВРУ  или  ГРЩ. Переключение с одной линии на другую осуществляется автоматически." - при пропадании напряжения на вводе объекта 3-й категории 220 или 380В ).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если объект будет 3-й категории надежности
Необхідно передбачати сигналізатори та прилади пожежно-охоронної сигналізації з вмонтованими акумуляторами необхідної ємності для резервного живлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встроенный аккумулятор будет считаться как 2-я линия от ГРЩ?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 он будет считаться вторым независимым источником питания

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Буду пока что с остальными нюансами разбираться. :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю