Автор Тема: Защита кабеля  (Прочитано 6640 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита кабеля
« : 17 Листопад 2010, 13:51:27 »
Подскажите, пожалуйста, на какой высоте должен быть защищен кабель в жилом здании. Где написано?
Спасибо!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #1 : 17 Листопад 2010, 14:07:51 »
Защищен от чего, что за кабель, где конкретно прокладывается

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #2 : 17 Листопад 2010, 14:24:36 »
Кабель должен быть защищен от мех. повреждений на высоту до 2-х м. То ли ПУЭ, то ли ДБН, не помню точно.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #3 : 17 Листопад 2010, 14:44:59 »
"на высоту до 2-х м" - это в ДБН говорится о защите кабелей освещения лестничных клеток. Но я не утверждаю, что подобного требования нет где-нибудь ещё
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #4 : 17 Листопад 2010, 14:52:07 »
СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" п. 3.63:
Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле.
Если выход кабеля из траншеи на фасад здания, то типовой А5-92, лист 53

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #5 : 17 Листопад 2010, 14:55:31 »
п. 2.1.52 ПУЕ

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #6 : 17 Листопад 2010, 15:04:01 »
Здравствуйте все. Добавлю, также есть и в ПУЭ (Россия) Цитата п.2.3.15 "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..."  Это третий абзац с конца.
С уважением.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #7 : 17 Листопад 2010, 16:15:22 »
А вот еще
ПУЭ 2.1.54 Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов,
кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже
1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания
не нормируется.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #8 : 17 Листопад 2010, 17:06:11 »
Спасибо всем.
Правильно я понял, что чем защищать кабель не нормируется?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #9 : 17 Листопад 2010, 17:29:00 »
ДБН (новый) 4.52 (процитировать не могу), там отчасти есть ответ на вопрос
я знаю не все, а только половину

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита кабеля
« Reply #10 : 17 Листопад 2010, 18:49:17 »
По табл. 2.1.2 ПУЭ 2009  на высоте 2 м от земли в помещении и на улице я могу защитить кабель пластиковой трубой, а стальной трубой с толщиной стенки меньше 2 мм не могу?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю