так не проще ли просто "железную" коробку с керамоклеммами...?
Действительно...а зачем нужна коробка именно из дюрапласта ,причем очень дорогого... Ведь гораздо проще сделать металлическую с теми же керамическими клеммами, а входы в нее герметизировать чем-то огнестойким....
П.С. у кого-то из представителей на форуме,мы видели огнестойкие проходки, причем сертифицированные(они еще гермовводами занимаются)... напомните у кого.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline kaplina

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
а ЧТО ЕЩЕ  могла проводить КЛ от которой ничего не осталось на 25 минуте? Жутко интересна концовка...жаль не видно показаний приборов стенда.
Смотрите ответ 44.  Про показания приборов - уже говорили, может оставим этот вопрос?

Действительно...а зачем нужна коробка именно из дюрапласта ,причем очень дорогого... Ведь гораздо проще сделать металлическую с теми же керамическими клеммами, а входы в нее герметизировать чем-то огнестойким....
Смотрите ответ 44.
ІнфоЦентр КВК-Електро: www.kvk-electro.com.ua

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а ЧТО ЕЩЕ  могла проводить КЛ от которой ничего не осталось на 25 минуте?
О настоящей огнестойкости любой "огнестойкой" шнурковщины и сопутствующих принадлежностей вам раскажет любой начкар ближайшей пожарной части. Самое главное в огнестойкости - правильно оформленный и не просроченный  сертификат, тогда проектировщик, монтажник и эксперт могут спать спокойно. А за спокойствие надо платить.
sbal сразу просек правильность оформления сертификата 

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это из ответа №44
Самым опасным является момент разрушения коробки - если это литьевой пластик - он при расплавлении разрушает уже отвердевшую и хрупкую изоляцию кабеля - соответственно или КЗ или обрыв от наплыва пластика, кроме того при пожаре литьевые пластики выделяют газы - на вид это маленькие взрывы которые также разрушают изоляцию.
Огнестойкая коробка из дюропласта обеспечивает целостность до момента выгорания изоляции кабеля, а затем разрушается, но так что не повреждает изоляцию. Таким образом в повседневной жизни обеспечивается класс изоляции, а при пожаре обеспечивается работоспособность.
А металлическая вообще не разрушится... Так чем дюрапласт лучше?
« Останнє редагування: 22 Лютий 2013, 16:14:18 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В цій темі багато написано про вогнестійкі коробки , може у кого є сертифікат на такі коробки для силових кабелів , поділіться .  На коробки BAKS сертифікати уже протерміновані , ніхто не хоче платити за ці коробки 70 євро , збут відсутній , змісту робити сертифікати в Україні немає .
 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
А металлическая вообще не разрушится... Так чем дюрапласт лучше?
Ну не пожаром же единым... Есть еще электробезопасность все-таки, например ГОСТ 12.2.007.0 класс II, ДБН В.2.5-27-2006 и прочие...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну не пожаром же единым... Есть еще электробезопасность все-таки, например ГОСТ 12.2.007.0 класс II, ДБН В.2.5-27-2006 и прочие...
Так, а клеммник керамический зачем? Он и даст необходимую изоляцию...и в пожаре не сгорит опять же... Остается понять одно:зачем немцы их изготавливают именно из дюропласта,а не из металла. Они ведь далеко не дураки,и просто так ничего делать не станут,а тем более еще и испытывать. Может этот дюропласт у них копейки стоит,а нам по заоблачным ценам пихают? Можем спросить у нашего модератора(он в Германии живет и работает) цены в Германии на эти изделия-это для понимания ситуации.
П.С. я думаю (уверен),что нет никакой разницы для жил кабеля после 25 минуты-будут ли они лежать на дне металлической коробки,или на дне металлического лотка.
« Останнє редагування: 22 Лютий 2013, 18:17:23 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в Европе изначально приняли так, а у нас просто скопировали, да еще с ошибками.
Во вложении решение МРА на выдачу сертификата (к немецкому, не к нашему) - там точно так же но еще более подробно все расписано. Кстати сравните как делают Рішення у нас и как у них...
- хочу заметить, не в Европе, а в Германии, так как DIN 4102-12 - это внутренний стандарт. Где EN на эти испытания? И конечно же хочется увидеть сертификат соответствия, выданный на всю кабельную линию. А к протоколу испытаний вопросов нет - все как всегда - Зэ бэст. Другое дело, почему так? Почему не был принят один единый эталонный образец кабеля и несущей системы? Кстати, я делал запросы в разные регионы, и нигде нет проблемы применения разных элементов кабельной линиии. Непременное условие - подтверждение испытаний. А кто там с кем проводил совместные испытания никого не волнует. Я думаю, этот вопрос лежит больше в коммерческой плоскости ну и в политической.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопросы?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А это как объяснить?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
offtop
Можем спросить у нашего модератора(он в Германии живет и работает) цены в Германии на эти изделия-это для понимания ситуации.

Я тут  8)
По правде говоря, я не ведом в данной теме. Но готов в случае чего посодейтвовать и разыскать необходимую информацию тут, в Германии.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
готов в случае чего посодейтвовать и разыскать необходимую информацию тут, в Германии.
Уж попробуйте пожалуйста. Очень интересна действительная стоимость дюропластовых коробок.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, огнестойкие коробки действительно дорогие и на диком Западе. Что металлические, что дюропластовые. И не забывайте о том, что при ввозе на Украину есть еще куча налогов и затрат (та же сертификация).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Kapilin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • КВК-Електро
    • Awards
 :thumbsup:
Вопросы?
Не совсем понял к чему вопрос, нормальные реальные фото - после 30 мин. даже краска выгорела, нетолько кабель. и странно как-то - вроде металл, а Р30 (сарказм для ценителей металла). Кстати посмотрите тех.документацию Hensel - там точно также перечень кабелей и несущих.
К сожалению Firetuf таковы реалии - нам просто даже не давали ЦС МНС оформлять без перечня компонентов - могу дать тел. И контактных персон. А с чего бы нам городить было в печи столько линий да еще и печь подороже заказывать? Вы знаете - это деньги немалые.
Возможно политика и коммерция в этом есть - в Европе это не унифицировали - стандарты на огнестой в Германии свои, во Франции свои, в Англии свои. Наши скопированы с немецких.
Ну да ладно с этим - как Вы считаете нам нужно поступить при условии что ЦС МНС по другому отказывается оформлять?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal от 22 Февраля 2013, 10:36:49 am
    Цитата: uksusXIII от Сегодня в 10:21:57
        Так я и хочу выяснить где эти ответвления в огнестойких линиях предполагаются.
    Например в системах оповещения и управления эвакуацией  :D
А что вам мешает делать в этих системах отпайки внутри потребителей(указателей,светильников и т.п.) при их параллельной запитке (у нас говорят "при запитке шлейфом")?

В динамике системы оповещения в принципе невозможно скоммутировать линию Е30 2х1,5, туда даже один такой кабель не влезет. Не говоря уже о сиренках, из которых торчит тоненький 10-сантиметровый хвостик. Ради любопытства посмотрите, как они выглядят. Например: http://www.senko.com.ua/katalog-produkcii/svetozvukovoi-opoveshshatel-duet-c-02c.html.   Куда там кабель 2х1,5, а тем более 2х2,5 приткнуть? Так что ответвительные коробки в оповещении - первое дело.

В цій темі багато написано про вогнестійкі коробки , може у кого є сертифікат на такі коробки для силових кабелів , поділіться .  На коробки BAKS сертифікати уже протерміновані , ніхто не хоче платити за ці коробки 70 євро , збут відсутній , змісту робити сертифікати в Україні немає .

Коробки БКП (БКП-1 - до 110В, БКП-2 - на 220В) http://cpt-bkp.web-box.ru/
с сертификатом: http://cpt-bkp.web-box.ru/sertifikaty/




 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю