телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« : 27 Жовтень 2010, 09:01:41 »
Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація  кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #1 : 27 Жовтень 2010, 12:01:57 »
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Zaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #2 : 27 Жовтень 2010, 12:42:20 »
1. Что написано в ТУ и от кого они.
2. колодцы ставятся, а кабель ложится в грунт? или перекладывается в каналы (которые проектируюся с ККС и тлф кабелем)
В ТУ написано  щоб прокласти телефонну мережу з двома колодцями ККЗ-1 .
На картинці я намалював приблизний план Червоні лінії це тел кабель а чорні цепож кабель. Телефонний кабель повинен бути прокладений в грунті і в колодцях по тех умовах , питання полягає в тому чи можна в ці колодці "запхати "щей пожежний кабель ТППеп 20*4*0,2 який прокладається від Адм корпусу до КПП

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #3 : 27 Жовтень 2010, 13:11:03 »
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.

Offline Zaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #4 : 27 Жовтень 2010, 13:47:45 »
Zaya, п.1.6.22 ДБН-18 допускает использование комплексной распределительной сети телефонной связи для соединительных линий пожарной сигнализации. У Вас это вообще отдельный кабель.
Так я це знаю. Але тут така ситуація:
1. Тел кабель прокладається до адмінкорпусу в траншеї  з колодцями ККЗ-1
2  Від адмін корпусу йде пож кабель ТППеп до КПП де знах ППКП
3. питання чи можна прокласти 2 кабеля ( пож і тел ) в одній траншеї де є колоці .? Щоб не запроектовувати 2 різні траншеї окремо на пож кабель окремо на тел. Чи можна це все діло в одній траншеї.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #5 : 27 Жовтень 2010, 13:53:23 »
Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?
Можно. Запрета на такую прокладку нет. Единственно, что надо учесть - кто будет владельцем кабельной канализации (а она в Вашем случае требуется).
Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?

Offline Zaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #6 : 27 Жовтень 2010, 14:45:14 »

Вопрос в другом - Вы что, прокладываете в грунте небронированный кабель?
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #7 : 27 Жовтень 2010, 14:48:38 »
Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований
Понятно. Годится.

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #8 : 28 Жовтень 2010, 09:24:16 »
Поможіть розібратись в зовнішних мережах. В мене таке питня . Є ділянка на якій знаходиться КПП і Адмін корпус. В адмін корпусі є запроектована пож сигналізація  кабелі від якої прокладені в КПП магістралью в траншеї. Питання полягає в чому чи можу я в цю траншею положити щей телефонний кабель ТПП3 10*4*0,2 .з двома колодцями ККЗ-1? Тобто  чи можна цей магістральний кабель( пож сигналізації)  прокласти разом з телефонним і щей вколодцях?????

Пожежний кабель ТППеп в гофротрубі прокладається а телефоний броньований

Думаю Вам особо заморачиваться не надо, т.к. ТУ составлены мягко говоря "тупо".. ставить ККС-1 и ложить кабель в грунт.. и судя по всему он просто с заполнителем, а не бронированный... и если пожарный существующий, то как его перекладывать в гофру???..
По правильному ККС надо соеденить кабельной канализацией. Меня заказчики напрягали проектировать под пож сигн отдельный канал, хоть это и не обязательно.. пож сигнализацию, как и диспетчиризацию можно ложить с телефоном.. Предложите заказчику соеденить ККС хотябы п/э трубой ПНД-40 и туда же запроектируйте свои 2 кабеля, аргунентируя тем, что это будет гараздо дешевле нежели покупать бронированный кабель и гофру
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #9 : 28 Жовтень 2010, 10:22:28 »
Zaya, очень советую почитать ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=981
В этом ДСТУ есть требования по надежности кабельных систем сигнализации и оповещения, однако в неком "общем" виде. Где, как, куда и что прокладывать - проектное решение, но это решение должно обеспечить надежность.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: телефон + пож. сигн. + ККЗ-1
« Reply #10 : 01 Листопад 2010, 19:15:11 »
Согласен с Gawrik :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю