Автор Тема: Расчет активной мощности каждой группы электроприемников!  (Прочитано 5245 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Формула расчета активной мощности каждой группы электроприемников виглядит так: Pp=(P1+...Pn)*Kc*Ku (взято из "Проектирования электроустановок квартир и коттеджей" Schneider Electric ст.23)
Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 15:59:57 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,почему в формуле используються оба коэффициента Кс и Ки?? Насколько я читал они относяться к разным методам расчета.
Так и есть. Если это общественное или жилое здание - умножать только на Кс. Метод коэффициента спроса называется.
В методе ИМХО лажово написано
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2010, 16:28:54 від *Андрей* »

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
То есть просто ошибку  в книжке допустили?
volcat-electrics.com

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть просто ошибку  в книжке допустили?
Это скорее не ошибка, а вообще незнание того что пишут. На этой же странице "Расчетная таблица к примеру №1", там указан Ки. Он там не должен быть! Ки - больше для производства, и в описании на стр.21 Ки не совсем правильно раскрыт смысл.
 Поэтому руководствуйтесь нормативами и логикой, а не методичками.

MIO84

  • Гість
От каких параметров зависит Ки?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю