Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #15 : 06 Квітень 2012, 15:21:41 »
Добрый день!

Взаимодействие программ АРМС РЗА и EnergyCS ТКЗ происходит через форматы обмена, xml, csv. Перенести можно таблицы узлов, ветвей и взаимоиндукции. Графику перенести нельзя, пока. Переносится только модель в табличной форме.
Для переноса нужно сделать следующее: делаем экспорт из АРМС РЗА таблиц Узлов, Ветвей и Взаимоиндукций (если нужна) в формате xml. В EnergyCS ТКЗ есть команда импорта. Для правильного импорта должна быть задана правильная последовательность колонок, это можно сделать вручную в файле xml, открыв его в MS Excel, а можно воспользоваться специальной программой, делающей это преобразование (см. вложения). Программа лежить в дистрибутиве EnergyCS ТКЗ. Импорт нужно осуществлять в следущей последовательности: таблица Узлов, Ветвей и Взаимоиндукций (если нужна).

Offline SergILD

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #16 : 09 Квітень 2012, 09:03:08 »
опытным путём прошёл этап переноса узлов и ветвей :) всю генерацию пришлось вводить с нуля, благо это не очень затратно по времени.
не получается перенести коридоры взаимоиндукции, но особой нужды в этом пока не ощущаю
благодарю за ответ.
P.S. моя версия утилиты несколько старее, спасибо за обновление

Offline Станислав Тарасов

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #17 : 31 Серпень 2012, 08:21:13 »
Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой ТКЗ v3.5.0.506 вопрос следующий:
- Есть ли возможность переноса чертежа непосредственно из AutoCAD в Energy?
- Если нет, то посоветуйте, пожалуйста как это сделать (схема гигантская)
Заранее спасибо!
« Останнє редагування: 31 Серпень 2012, 08:31:09 від Станислав Тарасов »

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS ТКЗ
« Reply #18 : 08 Листопад 2012, 06:26:08 »
Можно ли в программе EnergyCS ТКЗ 3.5.0.528 увеличить количество символов, вводимых в название узла, а то допускается очень мало (11 символов), т.к. типичное название, принятое у нас выглядит так: ПС 110 кВ Первая - как видно на само название остается только 2 символа (в итоге получается что название обрезается и выглядит след.образом: ПС 110 кВ Пе, или же придется названия теперь вводить через вставку текста?
Заранее благодарен.

Offline Александр Вермаховский

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 74
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #19 : 12 Листопад 2012, 10:22:08 »
Здравствуйте!

Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой ТКЗ v3.5.0.506 вопрос следующий:
- Есть ли возможность переноса чертежа непосредственно из AutoCAD в Energy?
- Если нет, то посоветуйте, пожалуйста как это сделать (схема гигантская)
Заранее спасибо!


Непосредственный перенос из AutoCADa в EnergyCS невозможен, т.к. а AutoCADе объекты - это напор кружочков и линий, это не объекты сети с какими либо свойствами, линии не имеют тип, длину в км и д.р. параметры. В EnergyCS объектам присвоены марки и типы оборудования из справочной базы данных, на основе которой формируется схема замещения объектов, вычисляются их параметры, это нереально сделать просто из autoCAD. Возможно в будующем сделаем возможность закачки и каких-нибуди специализированных CAD систем.
В программе предусмотрена функция КАЛЬКА, которая предполагает, что на задний фон схемы можно подложить Ваш чертеж, растровое изображение, что позволит облегчить ввод схемы (делаете принт скрин вашей схемы в автокаде, вставляете в EnergyCS: Правка/Калька).

Можно ли в программе EnergyCS ТКЗ 3.5.0.528 увеличить количество символов, вводимых в название узла, а то допускается очень мало (11 символов), т.к. типичное название, принятое у нас выглядит так: ПС 110 кВ Первая - как видно на само название остается только 2 символа (в итоге получается что название обрезается и выглядит след.образом: ПС 110 кВ Пе, или же придется названия теперь вводить через вставку текста?
Заранее благодарен.

Действительно, заложили малое количество символов для узла EnergyCS TKZ, в EnergyCS Режим можно 256 символов ввести, поправим в EnergyCS TKZ, обратитесь к нам в офис, возможно есть вариант выслать обновление. Да, верно, пока что можно обойтись вставкой текста (это для схемы), а вообще, если вам нужны результаты в табличной форме, то для узлов можно установить принадлежность районам, они нормально вписываются (Данные/Структура районов, поставить курсор на последнюю строку, закрыть таблицу; Данные/Районы, ввести районы, определить принадлежность узлов районам, текст будет вмещаться. К тому же можно применить расцветку по районам, будет более наглядно, вставляю пример).

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #20 : 21 Листопад 2012, 09:29:18 »
Еще хотелось бы, чтобы в новой версии "EnergyCS Режим" появилась возможность вывода мощностей в начале линии и в конце линии, привязанных к началу и концу линии (ветви) соответственно, а то при анализе режима для просмотра перетока мощности( коэффициента загрузки и т.д.) приходится перемещаться к месту где я вывел данные параметры линии, что , я считаю, очень неудобно. Когда схема маленькая еще ничего, но когда большая - беда. Сейчас пользуюсь EnergyCS Regim 3.5.0.350. И еще хотелось бы узнать примерные сроки выхода новой версии ТКЗ и Режима. Для ясности прилагаю рисунок.
Да и еще, в сетях 330 кВ и выше, линии которых имеют значительные проводимости, а соответственно и значительные емкостные токи,  токи в начале и в конце линий существенно различаются, поэтому хотелось бы чтобы была возможность выводить и токи в начале и в конце линии.
Если мои пожелания и вопросы неуместны, то прошу прощения !!!
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 09:35:38 від alexinho90 »

Мария К.

  • Гість
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #21 : 22 Листопад 2012, 11:26:35 »
Станислав Тарасов, Здравствуйте. Программа ТКЗ показывает мне только расчет токов трехфазного КЗ. Двухфазное, двухфазное на землю и однофазное не показывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, программу использую недавно может делаю что-то не так.
Благодарю.

Мария К.

  • Гість
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #22 : 22 Листопад 2012, 12:54:11 »
Здравствуйте. Программа ТКЗ показывает мне только расчет токов трехфазного КЗ. Двухфазное, двухфазное на землю и однофазное не показывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, программу использую недавно может делаю что-то не так.
Благодарю.

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #23 : 23 Листопад 2012, 07:37:16 »
Здравствуйте, Мария К, причин может быть две :

1) в вкладке "общие данные": в варианте расчета КЗ стоит "Трехфазное КЗ" (надо поменять на "все виды КЗ" или какие вам нужны)

2) в вкладке "отображаемые параметры" не выведены нужные вам параметры
« Останнє редагування: 26 Листопад 2012, 07:35:33 від alexinho90 »

Offline Мария К.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #24 : 27 Листопад 2012, 07:44:54 »
Большое спасибо. Дело было во вкладке "общие данные", установила "все виды КЗ". Дело лучше, но однофазный (так необходимый мне) он так и не показывает :wall:
Вот как обстоит дело:

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #25 : 27 Листопад 2012, 13:35:50 »
Здравствуйте, Мария К., тут причин может быть 3 :
1) не заданы сопротивления нулевой последовательности двигателей [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви двигателя сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
2) не задано сопротивление нулевой последовательности (или ток) системы [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви системы сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
3) или все вместе.
Еще стоит проверить правильность обмоток трансформаторов, если они есть.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2012, 13:40:42 від alexinho90 »

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #26 : 27 Листопад 2012, 13:54:23 »
Здравствуйте, Александр Вермаховский!
При отключении линии с одного конца (режим одностороннего включения) программа EnergyCS Режим не выводит ее переток (или приток в данном случае) реактивной мощности (зарядной мощности). Понятно, что в расчете эта мощность участвует, да и в табличном виде она присутствует, но хотелось бы видеть этот приток и на схеме.
Как уже писал - пользуюсь EnergyCS Regim 3.5.0.350.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2012, 13:56:41 від alexinho90 »

Offline Мария К.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #27 : 28 Листопад 2012, 08:40:06 »
Здравствуйте! alexinho90, спасибо большое. Причина на самом деле в этом. Сопротивления нулевой последовательности двигателя не известны, а вот сопротивления трансформаторов после расчета становятся = 0. Но это уже другая проблема. Еще раз спасибо!

Offline Мария К.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #28 : 11 Березень 2013, 11:47:44 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как учитывать различное положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ?

Offline alexinho90

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
« Reply #29 : 11 Березень 2013, 12:32:14 »
Здравствуй, Мария К.!  Чтобы учесть положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ, нужно :
1) В справочнике задать тип РПН (2х2.5, 9х1,78 или еще какой);
2) Перед расчетом выставить у трансформатора нужное положение РПН.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю