Автор Тема: Пересечение ВЛИ СИПом  (Прочитано 2377 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пересечение ВЛИ СИПом
« : 10 Жовтень 2010, 10:07:15 »
Здравствуйте. Подскажите как лучше выполнить пересечение. Мой проектируемый СИП 4х25 пересекает ВЛИ СИП 2х?.
Варианты:
1. Взять опоры не CВ-95, а CВ-110 и перейти на расстоянии метра.
2. Переставить существующую опору и сделать пересечение на одной опоре.
3. Где можно найти типовое такое пересечение.
Спасибо.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ СИПом
« Reply #1 : 10 Жовтень 2010, 13:08:51 »
3. Где можно найти типовое такое пересечение.

к примеру здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=487 есть перекрестное крепление проводов СИП на опоре.

Здравствуйте. Подскажите как лучше выполнить пересечение. Мой проектируемый СИП 4х25 пересекает ВЛИ СИП 2х?.
Варианты:
1. Взять опоры не CВ-95, а CВ-110 и перейти на расстоянии метра.
2. Переставить существующую опору и сделать пересечение на одной опоре.

Из двух перечисленных вариантов, как на меня, так проще 1-й, не трогая сущ.ВЛИ, но посмотрите п.п. 2.4.60 и при пересечении ВЛИ между собой нужно учесть требования ПУЭ п.п.2.4.60, что при пересечении двух ВЛИ достаточно выдержать 0,1м, тогда может можно обойтись и стойками СВ-95. Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ СИПом
« Reply #2 : 10 Жовтень 2010, 13:38:38 »
2.4.65. Пересечение ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ между собой рекомендуется выполнять на перекрестных опорах; допускается также их пересечение в пролете. Расстояние по вертикали между проводами пересекающихся ВЛ (ВЛИ) должно быть не менее: 0,1 м на опоре, 1 м в пролете.

Исходя из этого пункта думаю потребуются опоры CВ-110

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ СИПом
« Reply #3 : 10 Жовтень 2010, 15:03:34 »
Да 0,1 для пересечения на опоре, а я так понял п.п.2.4.65 - это рос.нормы, в укр. п.п.2.4.61, но все те же 1м  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Ivan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пересечение ВЛИ СИПом
« Reply #4 : 12 Листопад 2010, 11:51:03 »
2.4.60 Перетин ліній напругою до 1 кВ між собою рекомендується здійснювати на перехресних опорах.
Допускається також перетин у прогоні. У цьому разі відстань по вертикалі між ближніми проводами ліній, що перетинаються, на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж: між неізольованими проводами ПЛ – 1 м; між неізольованими проводами ПЛ і ПЛІ – 0,5 м; між проводами ПЛІ – 0,1 м. Ця відстань визначається за температури повітря плюс 15°С без вітру.

2.4.61   У разі перетину лінії до 1 кВ у прогоні опори, які обмежують прогін перетину, можуть бути проміжного та анкерного типів.
Місце перетину ліній між собою в прогоні необхідно вибирати якомога ближче до опори верхньої лінії. Відстань по горизонталі від опор ПЛІ до проводів ПЛ повинна бути не менше ніж 2 м, а до проводів ПЛІ – не
менше 1 м.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю