Вопрос следующий. 
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
1. Какой макс допустимый ток может быть на стороне одной секции 0,4 кВ?
С учётом Кперегруза ТМа  - 1690*1,4 = 2366 А.?

2. И чем этот ток  ограничивается? Интересует материал-сечение и допустимый ток обмотки нн  ТМ 10/0,4 - 1000 кВА, а также материал-сечение и допуст ток вводов в РУ-0,4.

Всё, что нашла по каталожным данным:
Ввводы нн (изоляторы) выполнены на Ін=1600 А каждый (3 шт для фаз и 1 шт для 0).

Зараннее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 14209-97
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

mav

  • Гість
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
Iн=1000/(1,73х0,4) = 1445 А.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввводы нн (изоляторы) выполнены на Ін=1600 А каждый (3 шт для фаз и 1 шт для 0).
Зараннее спасибо!

Посмотрите каталог ОАО "Укрэлектроаппарат" http://uea.com.ua, для трансформатора ТМ-1000, выводы НН есть и на 2000 и на 3150 А.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своем ответе (№3), я не совсем прав, какой зажим будет установлен на трансформатор зависит от диаметра токоведущего стержня трансформатора обмотки НН.
Посмотрите ГОСТ 11677 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия"
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчётный ток через тр-р 1000кВА: Ір=1000/(1,73х0,38х0,9) = 1690 А.
Iн=1000/(1,73х0,4) = 1445 А.

С учетом Кперегрузки (если на ТП 2 трансформатора) =1,4 Iн=1445х1.4 = 2023 А.
Соответственно вводные аппараты должны быть минимум 2000А, секционный 1600А.
На практике, в ГРЩ ТП стоят аппараты именно с такими номиналами как для масляных
так и для сухих трансов.
Вот схема одного из проектов на рабочей стадии

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем!
sankas, т.е. данный ток может пропустить 1 фаза?
Судя по отходящим линиям 0,4 кВ, номинальный ток на 1 секции = 16х400=6400 А. Выходит номинальный ток каждой фазы - 6400/3=2133 А?

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, 2000 А на фазу.
Отходящие 16х400, где, как я понимаю 400 А это трехфазная нагрузка.
Ток секции (на фазу) будет 16х400хКодноврем = ???? но должно быть
не более 2000 А. Если это не так, то Ваши трансы такую нагрузку не потянут.
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2010, 10:14:22 від sankas »

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
sankas, спасибо за ответ!
Простите за допытливость, но всё же, чем регламентируется и как обьяснить то, что 2000 А на фазу, и что трансформатор выдерживает 2000х3=6000 А, но не как я посчитала в первом сообщении около 2000 А сумарно по трём фазам?

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зараннее спасибо, буду балгодарна любым предположениям))

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sankas, спасибо за ответ!
трансформатор выдерживает 2000х3=6000 А, но не как я посчитала в первом сообщении около 2000 А сумарно по трём фазам?
Вы не правильно считаете ток . Для трехфазных сетей токи по фазам не суммируются .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю