Автор Тема: Передвижная дэс 50кВт  (Прочитано 4441 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Передвижная дэс 50кВт
« : 04 Жовтень 2010, 11:41:04 »
Для обеспечения II категории нужно предусмотреть в проекте резервное питание от передвижной дэс 50кВт. Кто-то знает как в проекте показать ее подключение? Ну например для 2кВт через разъем, а 50кВт как??

julo

  • Гість
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #1 : 04 Жовтень 2010, 12:04:02 »
Все просто, два ввода, один резервный-ставь переключающий рубильник, например ящик типа РУСМа. А вообще в ТЗ должно быть прописано, ручное переключение или автоматическое!

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #2 : 04 Жовтень 2010, 12:04:51 »
Аналогично . Видел как привозят ДЕС  на прицепе автомобильном. И подклюкают через силовой разем заранее установленый
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #3 : 04 Жовтень 2010, 12:09:06 »
т.е. дизельную электростанцию привозят и кабель от дизельной к рубильнику подключают по месту уже? нет же таких разъемов на ток 100А.
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 12:15:25 від tuilri »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #4 : 04 Жовтень 2010, 12:18:33 »
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #5 : 04 Жовтень 2010, 13:11:50 »
Передвижные ДЭС поставляются комплектно с соответствующими разъемами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #6 : 04 Жовтень 2010, 19:13:04 »
А как интересно подключить дэс если ток больше 125?

Offline seiko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передвижная дэс 50кВт
« Reply #7 : 04 Жовтень 2010, 20:19:49 »
Находил промышленные разъемы на ток до 250А. А больше так можно просто клеммный щит поставить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю