Re: Щит для счетчиков
« Reply #15 : 21 Жовтень 2010, 20:39:03 »
Electrician, расчеты за потребленную электрическую энергию могут выполнятся только между потребителем и лицензиатом на поставку/передачу электрической энергии
арендаторы будут производить расчет с арендодателем
это не есть хорошо, тобиш будет так до поры до времени, пока кто то, из сторон, не начнет нервничать..., или не придёт "дядя" и все это прекратит.
Ну я уже отошел от основной темы. :)
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2010, 20:43:04 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #16 : 22 Жовтень 2010, 10:27:12 »
inspektorpo, может я не очень точно понял "Правила ...", но там есть такая категория, как "субспоживач", вот например цитата:
"договір  про  спільне  використання технологічних електричних
мереж основного споживача - угода двох сторін (основний споживач і
субспоживач),  що є документом певної форми, який встановлює зміст
та   регулює   правовідносини   між  сторонами  під  час  передачі
електричної  енергії  технологічними  мережами основного споживача
для потреб субспоживача;"
я знаю не все, а только половину

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #17 : 31 Жовтень 2010, 11:25:02 »
Electrician, договір  про спільне використання  технологічних  електричних
мереж  -  домовленість двох сторін,  що є документом певної форми,
який   встановлює   зміст   та    регулює    правовідносини    між
електропередавальною    організацією   (ліцензіатом   з   передачі
електричної енергії місцевими (локальними) мережами)  та  основним
споживачем
   під   час  передачі  (транзиту)  електричної  енергії
технологічними   електричними  мережами. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0417-96
Есть понятие "договір про     технічне    забезпечення    електропостачання
споживача" но это уже не то.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2010, 11:28:53 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #18 : 01 Грудень 2010, 11:19:04 »
Ситуация следующая. Есть жилой дом, первый этаж которого занимают офисы и магазины, учет на которые нужно поставить в щитовую. Кто-нибудь видел комплектный щит с распред. автоматами и счетчиками (до 6 шт) для моего случая?
Столкнулся с той же проблемой что и CC19. Нужен готовый щит в электрощитовой на 4 счетчика! Кто-нибудь   знает :o :o

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #19 : 01 Грудень 2010, 12:22:09 »
*Андрей*, а в чем проблема самому сделать такой щит? Рисуешь нужную схему и прикидываешь размеры, выбираешь нужный размер у производителя (например Sabaj). А если не хочешь возиться, тогда хотя бы уточни, какие счетчики (однофазные, трехфазные), тип подключения (прямого или трансформаторного), какую хотел бы получить схему. Многие заводы изготовители щитового оборудования делают нестандартные щиты по схемам.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #20 : 01 Грудень 2010, 14:04:17 »
Счетчики одно- или 3-х фазные? Если одно, то может этот взять:
http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html
Или тот что ты мне с ИЕКа прдлагал. Я б его тоже взял, но мне нужно на 5 трехфазных.
« Останнє редагування: 01 Грудень 2010, 14:16:01 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #21 : 01 Грудень 2010, 14:14:18 »
Счетчики одно- или 3-х фазные? Если одно, то может этот взять:
http://www.uez.od.ua/product/schitetajnuy.html

Счетчики однофазные. Одесская область далеко.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #22 : 01 Грудень 2010, 14:24:04 »
Закажи щиты белоцерковскому Гипрону (они могут допилить свой ШЭ для навесного исполнения), или возьми подходящий по размеру щит с монтажной панелью от ИЕК, но начинку (дин-рейку, шины и тд) надо самому подбирать.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #23 : 01 Грудень 2010, 14:28:03 »
К стати, в моем случае, на каждого потребителя (офисы, магазин) ставился отдельный ЩУ в щитовой, правда и запитаны они были отдельными линиями от ВРУ.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #24 : 21 Жовтень 2012, 11:39:44 »
Есть жилой дом, первый этаж которого занимают офисы и магазины, учет на которые нужно поставить в щитовую. Кто-нибудь видел комплектный щит с распред. автоматами и счетчиками (до 6 шт) для моего случая?

Тоже похожая ситуация возникла, только мне еще и встроенный надо.
Вот нашел, может кому пригодится.
По моему отличное решение.
http://signalrp.ru/catalog/sche/#3

или

Может кто знает, кто похожие щиты в Украине производит?
Только вот там счетчики на дин рейку устанавливаются.
Подскажите встроенный щит для установки 6 счетчиков NP-06 TD.MME.1F.1SM-U http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/meter/single-phase/  без отсека для слаботочки.
Заранее благодарен.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2012, 11:44:43 від andery »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #25 : 21 Жовтень 2012, 20:33:06 »
Посмотрите тут например:
http://www.gipron.com.ua/ru/electro.php?a=sh_e
Они могут внести изменения по чертежам заказчика, взять за базу существующий щит и укоротить на длину слаботочного отсека :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #26 : 22 Жовтень 2012, 08:40:08 »
Bobertigra, спасибо, я этот и решил использовать.
Кстати весь инет перерыл - только этот с размерами и встретил.
Встречный вопрос:
А счетчики на динрейку, в реестре присутствуют?
Честно говоря не встречал.
Для коммерческого учета я использую счетчики на дин рейку,т.к. это хорошее решение, но в данном случае было принято решение использовать счетчики NP так как заказчик еще не знает, будет ли сдавать в аренду или продавать помещения.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #28 : 22 Жовтень 2012, 09:56:54 »
Не знаю, что за контора, но вот у них тоже есть до 6 счетчиков этажный щит
Скачать Каталог распределительных сборных шкафов и щитов этажных

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щит для счетчиков
« Reply #29 : 19 Березень 2015, 10:49:31 »
Не знаю, что за контора, но вот у них тоже есть до 6 счетчиков этажный щит
Скачать Каталог распределительных сборных шкафов и щитов этажных



В этом сообщении ссылка не работает.
А плодить новую тему нет надобности.
Имею проблему - щит на 6 счетчиков NP-06 вот по такой схеме.
https://www.dropbox.com/s/cijideyk9ego3c4/%D0%95%D0%9C_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_16-%28%D0%93%D0%A0%D0%A92%29.pdf?dl=0

Прошу помощи.

Стандартно производители щитового оборудования предлагают щиты на 2, 3 или 4 квартиры.
На 6 квартир изготавливают индивидуально.

В моем варианте проектирования получилось 6 квартир. И делать два щита на 2 квартиры и на 4 квартиры и по три квартиры на щит очень не хочется.

При проверке проекта ПАТ "Закарпаттяобленерго" потребовало чертеж щита для установки счетчиков с указанием на чертеже мест пломбировки приборов и цепей подводящих (дооблікових струмоведучих частин та кіл обліку).

При єтом ранее требовали устанавливать счетчики типа NP-06 (для залучення їх до системи ЛУДОЗ (на базі Smart IMS)).

Может Вы имеете чертеж такого щита на 6 (3-х фазных) приборов учета?

Для наглядности даю схему ГРЩ.
Я уважаю аргументы и честность.

 