Доброго дня народ.

Хочу спросить где в ПУЭ запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать.

Заранее спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрета нет. Лень искать... Не дословно "допускается не более 6 коммутаций в час"

Offline a69

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включения гораздо, ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов.

В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.


Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99).
п.5.9. "..Не следует допускать применение автоматических выключателей без расцепителей
максимального тока в качестве неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам короткого замыкания (КЗ)".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline a69

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
О.. Спасибо, уже хоть что то..
Буду еще рыть..

А то мне говорят, что комутация 15-20кВт автоматом, это нормально..

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
a69, по НД прямой пуск ЭД автоматом разрешен до 2 кВт. Кроме того НТП-99 устанавливает, что:     "6.20. При применении для управления электродвигателями аппаратов, не осуществляющих нулевую защиту, электродвигатели вместе с сопряженными с ними механизмами должны быть доступны только квалифицированному персоналу (должны иметь, например, специальные ограждения, располагаться в отдельных помещениях и т. п.).
6.21. Включение и отключение электродвигателей автоматическими выключателями (вместо контакторов или магнитных пускателей) возможно, если такие операции предусматриваются в технических условиях на эти выключатели. При этом следует иметь в виду требования п. 6.20".
Бригадир, цитата не моя, а с "ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (НТП-99)".

« Останнє редагування: 25 Березень 2015, 21:38:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline a69

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо участникам!

 