« : 03 Серпень 2010, 21:31:22 »
Просматривал каталог низковольтного оборудования Moeller. Там есть автоматические выключатели PLHT (промышленная серия) И вот на что я обратил внимание

Отключающая способность для характеристики C:
In = 20-63 A      25 кA
In = 80-100 A    20 кA
In = 125 A         15 кA

Чем больше номинальный ток, тем меньше значение отключающей способности. Интересно, в связи с чем получается такая обратна зависимость? В чем фишка?
« Останнє редагування: 03 Серпень 2010, 21:40:44 від beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #1 : 04 Серпень 2010, 09:20:54 »
beatle, это не только у Moeller, у других тоже есть. Скорее всего связано с тем, что используется один и тот же конструктив автомата.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #2 : 04 Серпень 2010, 09:59:34 »
Возможно из-за того что у меньших номиналов время отключения кз выше (что вытекает из время-токовых характеристик) и возможно ток не успевает достичь максимума, к тому же при большей площади контактов возможность их сваривания выше.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #3 : 04 Серпень 2010, 10:04:26 »
Цитата: Andrey59
у меньших номиналов время отключения кз выше
наверно все таки имелось в виду "время отключения кз меньше"?
я знаю не все, а только половину

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #4 : 04 Серпень 2010, 11:03:36 »
Примерно так ... выше-лучше-быстрее  :)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #5 : 04 Жовтень 2010, 18:03:30 »
Подскажите,пожалуйста, а если отключающая способность 6кА,то автомат отключится при КЗ-3,5кА и еще,что он будет делать если КЗ-12кА?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключающая способность
« Reply #6 : 04 Жовтень 2010, 19:35:20 »
При 3,5 кА відключить; при 12 кА не відключить і буде горіти разом з іншими елементами мережі (а якщо пощастить, то КЗ відключить автомат рівнем вище, правда не так швидко, як хотілося б)

 