Автор Тема: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4  (Прочитано 5296 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли типовые наработки воздушного ввода в РУ 10 кВ Тп 10/0,4 кВ. Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж.  ::)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #1 : 21 Вересень 2010, 23:08:43 »
Цитата: Olga_
Какая арматура, изоляторы, типовый чертёж
407-3-518.88
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #2 : 22 Вересень 2010, 09:47:22 »
Спасибо. Но по ПУЕ-2009 п. 4.2.84 воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм.
Просмотрев типовые для КТП с воздушным вводом, было решено рисовать аналогично - ввод через крышу. Если есть у кого-то мысли по этому поводу, буду благодарна.
ВЛ 10 кВ выполняется СИПом-3, поэтому арматура должна быть выбрана для СИПа.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #3 : 22 Вересень 2010, 11:35:38 »
Цитата: Olga_
воздушные вводы должны быть на расстоянии не менее 4500 мм от земли, а в данном типовом 400 мм
Це двоповерхова ТП , розмір 400 мм показаний від підлоги другого поверху .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #4 : 24 Вересень 2010, 11:01:59 »
Roman3R, спасибо.
Но у меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.

Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?

зараннее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #5 : 24 Вересень 2010, 11:57:22 »
Цитата: Olga_
Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам
Відстань від струмопровідних частин до покрівлі будівель має бути не менше 2900 мм . ПУЕ табл.4.2.1 та рис.4.2.10 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Узел ввода СИП-З в РУ 10 кВ ТП 10/0,4
« Reply #6 : 25 Вересень 2010, 19:38:29 »
Roman3R, спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю