Автор Тема: Транзит кабеля через пожароопасные зоны.  (Прочитано 8550 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Svet9

  • Гість
Комиссия сделала замечание о прохождении транзитного кабеля через пожароопасные зоны по  ДНАОП 0.00-1.32-01 п.5.10.1. С этим замечанием я согласна, но по другому прокладка уже не возможна. Как отстоять такую прокладку, как аргументировать, может кабель каким-то образом дополнительно защитить. Посоветуйте. Очень важный вопрос, и ответ нужен очень срочно.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Svet9, либо в коробе веди кабель, либо делай проходной кабель бронированным.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Svet9

  • Гість
А на какой документ мне сослатся

Svet9

  • Гість
В каком коробе?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Svet9, почитай ПУЭ п. 7.4 Электропроводки в ...опасных зонах. Конкретнее на вскидку не могу вспомнить, извини
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.

7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

7.4.38. В пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов запрещается (исключение см. в 7.4.27, 7.4.43).

7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.

Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.

7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах, бронированных кабелей открыто. При этом стальные трубы электропроводки, стальные трубы и короба с небронированными кабелями и бронированные кабели следует прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов, по возможности со стороны трубопроводов с негорючими веществами.

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".


Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Svet9, тебе проще там с комиссией по месту проконсультироваться о способе исправления чей-то ошибки. Возможно ли этот кабель спрятать в короб? Или заменить его на бронированный и т.д.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

vadrus

  • Гість
Бронированный кабель или нет - всё равно запрещено.
Кабель надо защищать конструкцией с пределом огнестойкости стены . Такую огнестойкость обеспечивает слой бетона 20 мм (это при прокладке в трубах в полу в цельных трубах через всё пожароопасное помещение). Также можно заключить кабель в глухую огнестойкую конструкцию, но он там и похоронится, т.к коробок ставить нельзя.
Другие варианты предлагаются Заказчиком инспектору ;)

Offline Ghostp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 36
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длина трассы и наличие поворотов?
Кабели можно зашить огнестойким материалом типа промат или огнестойкий гипсокартон (там пирог какой-то несколько слоев гипсокартона и базальтовая вата или какая-то вата, нужно уточнить у строителей)... если кабели проложены то уже другого варианта не вижу... или переложить по другой трассе, просто так транзит запрещен хоть в чем угодно, хоть в трубах хоть как угодно. Нужно контактировать с пожарными, может что-то они их самих устраивающее предложат... а вообще это конечно бок при проектировании

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самый дикий, тупой выход - обложить кирпичем в случае прокладки по стене.
Или еще как-то извратиться... .

Вот мысль побежала: а помещение, в котором кабель оказался транзитным, действительно ли "пожароопасное"? Выразить сомнение, подвергнуть обструкции технологов, истребовать расчет (!) категории.
Иными словами - зайдем с другой стороны.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю