Нужен совет специалистов
« : 15 Вересень 2010, 18:16:57 »
Ситуация такова:
Нужно перевести небольшое общежитие на электрические плиты...суть вопроса в том....в каком виде должен бить проект электрификации....какие нужны расчеты, чертежы...и тд.(если можно список...пожалуйста!!!)

Заранее благодарен! 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #1 : 15 Вересень 2010, 18:30:43 »
ДСТУ Б А.2.4-21:2008 "Система проектної документації для будівництва. Силове електрообладнання.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=799
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #2 : 16 Вересень 2010, 11:40:19 »
Для начала неплохо было бы ТУ получить - так как электроплиты - это другой тариф за электроэнергию. Поэтому по-любому нужно пообщаться с электроснабжающей организацией
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline chernigov

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет специалистов
« Reply #3 : 16 Вересень 2010, 16:09:29 »
1. Визначити проектуєму розрахункову потужність на вводі гуртожитку у відповідності до розділу 4 ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".
2. Встановити існуючу дозволену потужність за діючим договором з електропостачальною організацією.
3. При перевищенні проектуємої величини над існуючою необхідно звернутися до постачальника електричної енергії із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії п. 4.4 Правил користування електричною енергією.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю