Автор Тема: Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку  (Прочитано 1910 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Инзиля

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте господа электрики!
Мне нужна нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку.
Тип извещателя: ИО102-26 "АЯКС" исп.02.
Заранее благодарю! ::)

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Инзиля, то ли в вопросе какой-то подводный камень, который я не вижу, то ли сам вопрос поставлен некорректно.
В чем сложность подключения двух жил, какая для этого нужна схема?
Схемы имеются в описании на приемно-контрольный прибор. Наиболее просто - включать исп. 20 в шлейфе последовательно.

 