Автор Тема: ДЭС для банка и как быть.  (Прочитано 7133 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #15 : 25 Листопад 2010, 12:48:00 »
А  регулируется нормами  время работы UPS для питания особой категории?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #16 : 25 Листопад 2010, 17:19:38 »
А  регулируется нормами  время работы UPS для питания особой категории?
- ИБП должен держать все время  пока нет городской сети, сеть должна быть бесперебойная.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #17 : 04 Липень 2012, 14:44:00 »
Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
Скажите, а откуда взялась цифра 60 мин? Это какими-то локументами официальными регламентируется или же на основе проектного опыта? Сам я сталкивался с требованиями заказчика на особую первую категорию ИБП не менее 60 мин (видимо время включения АВР - но ведь оно же должно сработать мгновенно)? :)

oipop

  • Гість
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #18 : 04 Липень 2012, 14:54:16 »
АВР срабатывает мгновенно и питается от ИБП 60 мин., за это время должен стартовать ДГУ, если он стационарный и работает в ждущем режиме, или не стационарные которые нужно выкатить из гаража и запустить.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС для банка и как быть.
« Reply #19 : 04 Липень 2012, 17:06:06 »
в лучшем случае ДЭС стартует в течении 15-30 сек, поэтому при использовании ДЭС ИБП обычно закладывают на 5-10 мин (внутренние батареи), 60 мин - это экономически обоснованная емкость батарей, которую мне озвучивали продавцы ИБП.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: