Автор Тема: Расчет токов короткого замыкания  (Прочитано 10572 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #15 : 07 Вересень 2010, 15:02:30 »
IgorS, ГОСТ 28249-93 это же для расчета токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ, в файле приложенном к первому сообщению я считал токи трехфазного короткого замыкания за трансформатором (напряжение сети 6,3 кВ).
Цитата: IgorS
Якщо щитати струми К.З. на стороні 6 кВ то при чому тут РПН
, положение РПН необходимо учитывать так как оно непосредственно влияет на сопротивление трансформатора и соответственно на значение токов короткого замыкания за трансформатором.
В этом пособии (И.Л. Небрат Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты. Учебное пособие Часть 1) есть пример (раздел 6, страница 27).
Ссылка на книгу http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1229
 
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #16 : 07 Вересень 2010, 15:19:03 »
f4nt0m, и все-таки интересно как вы можете знать сопротивление для воздушной линии не зная ее параметров, оно же ОЧЕНЬ может влиять на токи, в зависимости от длины и марки проводов.
ИМХО требуйте все необходимые исходные данные, обьект как-никак серьезный 8)
« Останнє редагування: 07 Вересень 2010, 15:21:12 від *Андрей* »

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #17 : 07 Вересень 2010, 15:41:24 »
*Андрей*, я его как не знал так и не знаю до сих пор  :). Уже месяц жду ответа. Воздушная линия на самом деле не длинная, что то около 100 метров. Её сопротивление должно сказаться не очень сильно, я так думаю.
А посчитано это было для того что бы оценить максимальные токи, выдержит ли оборудование или нет.
Если посчитано все правильно, тогда все будет нормально. Даже не учитывая сопротивления линии.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #18 : 07 Вересень 2010, 16:19:26 »
f4nt0m, Ясно що впливає (змінюеться коеф. трансформації шляхом вкорочення або подовження рбмотки), але для конкретного випадку положення перемикача повинно буто обране одне і для нього виконувати розрахунки.
Ссилка може і не коректтна але напруги будуть всерівно такі самі.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #19 : 07 Вересень 2010, 16:20:34 »
*Андрей*, А ще треба як мінімум знати струми К.З. в якійнебудь точці, або опір системи.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #20 : 07 Вересень 2010, 16:30:26 »
Цитата: IgorS
А ще треба як мінімум знати струми К.З. в якійнебудь точці, або опір системи.
Нужно знать параметры генератора (-ов). И схему запитки.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2010, 16:33:33 від *Андрей* »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #21 : 07 Вересень 2010, 18:38:15 »
*Андрей*, Не обов'язково знати, це занатто. В системі працюють сотні генераторів, як можна визначити від якого конкретно живиться споживач. Ми ж підключаємося в конкретній точці котра характеризується напругою і  опором системи до точки підключення.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #22 : 08 Вересень 2010, 08:29:32 »
Цитата: IgorS
опором системи до точки підключення.
Интересно, как вы сопротивление системы определите не зная параметров генератора? Ведь на данный момент ПС питается от конкретного генератора (или может даже двух), а не от сотен, а как ПС закольцована с другими ПС (резерв по мощности от системы) - это совсем другое. Ответьте конкретно.
Можно конечно сопротивление системы в схеме замещения представить как бесконечное, но будет погрешность в расчете, какая - не берусь судить.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2010, 08:45:04 від *Андрей* »

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #23 : 08 Вересень 2010, 08:43:19 »
Цитата: IgorS
f4nt0m, Ясно що впливає (змінюеться коеф. трансформації шляхом вкорочення або подовження рбмотки), але для конкретного випадку положення перемикача повинно буто обране одне і для нього виконувати розрахунки.
Полностью с Вами согласен IgorS, но вот какое именно положение переключателя выбрать, я затрудняюсь.

Цитата: IgorS
Ссилка може і не коректтна але напруги будуть всерівно такі самі.
Тут я не совсем понял, что Вас смущает в ссылке?

Цитата: *Андрей*
Интересно, как вы сопротивление системы определите не зная параметров генератора? Ответьте конкретно.
Извините, что влажу, вопрос задавался не мне. Но сопротивление системы можно определить зная ток короткого замыкания (или мощность короткого замыкания), до расчетной точки и параметры генератора знать не обязательно если есть эти данные.
Поправьте меня пожалуйста, если я не прав или чего то не учел.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #24 : 08 Вересень 2010, 08:46:06 »
Цитата: f4nt0m
сопротивление системы можно определить зная ток короткого замыкания (или мощность короткого замыкания), до расчетной точки и параметры генератора знать не обязательно если есть эти данные.
Пардон, не знал, точнее подзабыл :-[
ИМХО предоставите позже расчет - тогда и будет видно.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #25 : 08 Вересень 2010, 09:04:38 »
*Андрей*, когда расчет будет закончен, обязательно выложу
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #26 : 08 Вересень 2010, 17:09:47 »
f4nt0m, Трансформатор існуючий значить на ньому все виставлено

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #27 : 09 Вересень 2010, 08:18:27 »
Цитата: IgorS
f4nt0m, Трансформатор існуючий значить на ньому все виставлено
Трансформатор будет новый, это реконструкция, ранее был 63 МВА.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #28 : 10 Вересень 2010, 09:06:17 »
f4nt0m, Тоді необхідно рахувати яка буде очікувана напруга у точці підключення

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов короткого замыкания
« Reply #29 : 10 Вересень 2010, 11:05:40 »
Цитата: IgorS
f4nt0m, Тоді необхідно рахувати яка буде очікувана напруга у точці підключення
Вы можете объяснить подробней, что имеете ввиду, я не совсем понял.
Это что бы определить в какое положение должен быть установлен РПН трансформатора?
И какие могут быть последствия если я не сделаю этот расчет?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю