Автор Тема: 10 % запас извещателей  (Прочитано 8371 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
10 % запас извещателей
« : 11 Серпень 2010, 09:18:58 »
В каком документе указано на необходимость иметь 10 % запас извещателей?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #1 : 11 Серпень 2010, 09:41:14 »
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас  зрошувачів  і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #2 : 09 Грудень 2010, 11:41:30 »
НАПБ А.01.001-2004
"6.1.14. Запас  зрошувачів  і пожежних сповіщувачів на об'єкті
повинен становити не менше 10% від кількості змонтованих."
А якщо в проекті один ручний пожежний сповіщувач, то 10% це ще один СПР, чи запас не потрібен?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #3 : 09 Грудень 2010, 12:19:37 »
Valevis, если в проекте общее кол-во по каждому наименованию извещателей <или=10, запас = 1 шт.
точнее так - 10% с округлением в большую сторону
« Останнє редагування: 09 Грудень 2010, 13:44:03 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #4 : 01 Лютий 2013, 09:44:48 »
Завжди у специфікації закладав ці 10%.
А зараз думаю, чи правильно так робити? Адже у згаданому пункті НАПБ А.01.001-2004 не сказано, що запас сповіщувачів має бути передбачений у проекті.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #5 : 01 Лютий 2013, 12:14:25 »
чи правильно так робити?
Правильно. Это же требование есть в п. 6.2.22 ДБН-56 в котором в п. 1 "Сфера применения" указано, что требования этого ДБН распространяются на проектирование.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #6 : 23 Листопад 2015, 11:26:05 »
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #7 : 23 Листопад 2015, 16:11:52 »
Согласно нового ДБН В.2.5-56:2014, указано что они должны быть на объекте, а не только в проекте.
7.2.22Резервний запас пожежних сповіщувачів (димових, теплових, ручних тощо) повинен становити не менше 10 % від загальної кількості їх в СПС. Зазначений запас повинен зберігатися на об’єкті, а в обґрунтованих випадках може зберігатися в організації, яка здійснює технічне обслуговування СПС.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 10 % запас извещателей
« Reply #8 : 23 Листопад 2015, 20:29:31 »
Як вважаєте, сповіщувачі полум'я теж підпадають під вимогу 10%-го запасу сповіщувачів у проекті?
А чем они хуже дымовых, например? Разве что ценой.  :)
Смысл резерва - объект не должен оставаться без контроля помещений на предмет пожара. Если извещатель вышел из строя, обслуживающая организация (которая должна быть обязательно) приедет в течение ближайшего времени и его заменит. Если резерва нет, то извещатель будут долго покупать, искать на покупку деньги, и если он вообще еще будет в продаже. Все это время объект будет оставаться без защиты, что не есть гуд.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю