Ситуация следующая. Имеем насос с двигателем 90кВт, фирма, которая разрабатывала шкаф управления насосами, комплектовала его автоматом 250А (для защиты двигателя). Все это подключается со щита с вводным автоматом также 250А через АВР-100-250. Фидер ТП от которого идет питание к указанному щиту имеет номинал 250А (разогнаться негде). Селективность никакая. Где может быть ошибка? Очень интересна Ваша профессиональная точка зрения.