Автор Тема: Сопротивление контура заземления ТП 10/0,4 согласно ПУЭ  (Прочитано 112649 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу заземления ТП эксперт сказала что все отлично понимает что достаточно 4Ом......просто выпустили пункт ПУЭ который противоречит пункту ДБН.....и этим пользуються инспектора Держнергонагляду. Если бы писали в ТУ "виконати 4Ом" - никаких проблем не было бы.

Говорит что бывают случаи когда иснпектор Держнергонагляду хочет либо денег либо придраться к чему то и опечатывет все ТП потому что сопротивление заземления больше 2 Ом. Поэтому она рекомендует на бумаге расчитывать на 2Ом, чтобы потом исключить претензии заказчика/прокурора к проектировщику/эксперту.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, Тут не столько противоречие, сколько путаница в понятиях: "Заземлитель", "Контур заземления".
А Инспектора, да, любят половить рыбку в мутной воде. А в Киевнегро сейчас никто на себя не возьмет ответственность прописать 4 Ом - пропишут "Согласно ПУЭ", а там уже читай как знаешь.
 
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается Киевэнерго, то раньше в ТУ они указывали ток замыкания на землю на стороне 10кВ, и согласно расчетам для оборудования на стороне ВН сопротивление получалость как раз 2 Ом. Что же касается ДБН В.2.5.27-2006, то там четко написано:
Quote (selected)
3.4   Нейтральні і захисні провідники, які зазначені в 3.3, можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідників частин живильної підстанції без перевірки умови, що наведена в 3.3, якщо виконується одна із таких умов:
-   до заземлювального пристрою відкритих провідних частин підстанції приєднані металеві покриття кабелів низької напруги, які згідно з 4.1.2.1 можуть розглядатися як заземлювачі (наприклад, свинцеві оболонки), і (або) металеві оболонки чи екрани кабелів високої напруги. Загальна довжина цих кабелів високої і низької напруги повинна перевищувати 1 км;
-   опір заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції не перевищує 2 Ом
Quote (selected)
3.3 Нейтральні та захисні провідники електроустановок низької напруги споживачів електроенергії із системою TN і захисні провідники таких самих електроустановок із системою IT можуть бути приєднані до заземлювального пристрою відкритих провідних частин живильної підстанції за умови, що у разі замикання на землю на стороні високої напруги підстанції напруга на цьому заземлювальному пристрої R х І (де R – його опір, Ом; І – частина розрахункового струму замикання на землю І3, яка стікає в землю безпосередньо із заземлювального пристрою, А) не перевищує допустимої величини, яка визначається за допомогою кривої F на рисунку 3.1 залежно від значення часу наявності замикання на землю (див. також 3.6).
Возможно я не правильно поступаю, но по моему, проще выполнить контур на 2 Ом, чем пытаться правильно расчитать допустимое напряжение.
Мне другое не понятно как учитывать естественные заземлители? Какую роль в данном вопросе играют броня и экраны кабелей соединяющие разные РП и ТП (хотя данный вопрос рассматривался в пособии к главе 1.7)?
« Останнє редагування: 16 Грудень 2013, 16:41:28 від Сугор »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то раньше в ТУ они указывали ток замыкания на землю на стороне 10кВ
Если речь идет о пункте который "З компенсації ємнісних струмів замикання на землю".....то он никакого отношения к току однофазного КЗ не имеет.
Ток однофазного КЗ зависит от емкости элементов всей сети (тр-ры, кабеля)...... и в зависимости от разветвленности сети будет имет разные значения.
В ТУ же всегда одну и ту же цифру приводили. Думаю даже в ДТП не знают зачем эту цифру наводят в ТУ и что она обозначает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, возможно, я не прав. По моему, после выхода последней редакции главы 1.7 никаких противоречий с ДБН не осталось. И 2 Ом, с точки зрения безопасности, все таки лучше чем 4 Ом

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
В том то и дело, что например в Киеве, где 90% сетей 10 кВ - кабельные, у которых броня (экраны) кабелей соединяются фактически в одну сеть, условие №1 из п. 3.4 ДБН выполняется автоматически. То есть условие №2 про 2 Ом можно и не выполнять.
А вот если 10 кВ - воздушка, то уже нужно думать
« Останнє редагування: 17 Грудень 2013, 13:43:54 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
 4 Ом. Сделайте расчет своего заземляющего устройства по В.И.Дьякову "Типовые расчеты электрооборудования"  стр.121 и сравните.
[/quote]
Може ти закинеш цю книгу на форум, я її в інтернеті не можу знайти!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В.И.Дьякову "Типовые расчеты электрооборудования"  стр.121 и сравните.

Може ти закинеш цю книгу на форум, я її в інтернеті не можу знайти!
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=186

Offline маринаалекс

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Вопрос про сопротивление контура заземления ТП остается открытым - в киевской экспертизе (стадия П) некоторые эксперты требуют 2 Ом. В ТУ значение емкостных токов замыкания на землю не пишут, в службе СРЗ не знают. Тупо соглашаться с экспертом не хочется. Поделитесь, пожалуйста, кому повезло отбить такое замечание. Спасибо.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, а почему тебе
соглашаться с экспертом не хочется
?
Эксперт защищает в случае чего тебя в том числе.
И что тебе даст что ты пободаешся с экспертом....зарплату поднимут?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
маринаалекс, 2 Ома сейчас требуют нормы, если делаешь общее ЗУ для ВН и НН в том случае если не хочешь выполнять мероприятия по защите от заноса потенциала при аварии на стороне ВН. К сожалению дать ссылку на нормы сейчас дать не смогу, нет под рукой. Что касается Киевэнерго, то в разное время они либо просто требовали 2 Ом или давали значение тока замыкания на землю именно такое чтобы при расчетах получились те же самые 2 Ома.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ну "опять за рыбу гроши". какие 2 Ом?
Закинул в файловый архив разъяснения Укрсельэнергопроекта (авторов ПУЭ) по этом поводу.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3361

В 2-х словах: на основании п. 1.7.100 ПУЭ, в случае если ТП запитано кабелем - то его контур определяется согласно п. 1.7.92 ПУЭ, в котором для сетей с линейным напряжением 380 В прописано 4 Ом. В Киеве 90% ТП запитано кабелем (не считая КТП в садах).

Мне в свое время эксперт из упрямства пыталась рассказать, что эти разъяснения не официальные, поскольку они не зарегистрированы в минюсте. Но это явный нонсенс, поскольку - это не закон и не нормы, а просто разъяснения, как следует читать отдельный пункт норм.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, ну так по мимо ПУЭ есть и другие документы Study
ДБН В.2.5-27-2006. Защитные меры электробезопасности в электроустановках
Quote (selected)
3.4   Нейтральные и защитные проводники, указанные в 3.3, могут быть присоединены к заземляющему устройству открытых проводящих частей питающей подстанции без проверки условия, приведенного в 3.3, если выполняется одно из следующих условий:
-   к заземляющему устройству открытых проводящих частей подстанции присоединены металлические покрытия кабелей низкого напряжения, которые согласно 4.1.2.1 могут рассматриваться как заземлители (например, свинцовые оболочки), и (или) металлические оболочки либо экраны кабелей высокого напряжения. Общая длина этих кабелей высокого и низкого напряжения должна превышать 1 км;
-   сопротивление заземляющего устройства открытых проводящих частей питающей подстанции не превышает 2 Ом.
Правда этот документ уже (с 1 апреля) не действует, а в новом  ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до  захисних заходів від ураження електричним струмом,  я, к сожалению, не до конца разобрался  :'(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Все верно, так вот для кабельных сетей выполняется первое из указанных условий, поэтому второе можно не учитывать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для кабельных сетей выполняется первое из указанных условий
Андрюха РЗА, не знаю как в других местах, но в Киеве я практически (за исключением старых сетей) не встречал на стороне НН кабели с металлическими покрытиями, обычно, ложат  АВВГ. Но это уже не имеет значения, т.к. данный документ уже не действует, а с новым еще до конца не разобрался.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю