Автор Тема: Транзитный кабель  (Прочитано 2820 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Транзитный кабель
« : 30 Листопад 2010, 08:51:42 »
Пролистал всю тему - но не нашел именно ссылки на пункт и номер правил где говорится о запрете прокладки транзитный кабелей через подвалы жилых многоэтажных домов. ::) Подскажите, очень срочно надо...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзитный кабель
« Reply #1 : 30 Листопад 2010, 09:33:41 »
ДНАОП 0.00-1.32-01
2.5.12. Через підвали і технічні підпідлогові простори секцій
будинку  допускається  прокладання  силових  кабелів  напругою  до
1000 В,  які  живлять  електроприймачі  інших секцій будинку. Такі
кабелі не  розглядаються  як  транзитні,   прокладання  яких через
підвали і технічні підпідлогові простори будинку забороняється.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Транзитный кабель
« Reply #2 : 30 Листопад 2010, 11:20:41 »
запрет прокладки транзитных кабелей через подвалы жилых многоэтажных домов
Если кабель к дому вообще не имеет отношения, то
Цитата: ПУЭ-09(Украина), п.2.3.32
...Прокладывать кабели транзитом через здания запрещается

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю