Автор Тема: не нагружен ДГУ  (Прочитано 3602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не нагружен ДГУ
« : 22 Липень 2010, 07:51:22 »
Подскажите техническое решение.
Есть складская площадка. Необходимо выполнить охранное освещение по первой категории эл. снабжения. Освещение разделено на 5 участков при сработке на прорыв должен загораться участок сработки и каждый соседний с ним. В нормальной ситуации освещение выключено. Основное питание идет от ТП, в качестве второго источника ставлю ДГУ на 30кВт с АВР и автоматизацией по 2й степени в контейнере.

 У меня вопрос: в случае если пропадет основное питание автоматически заведется ДГУ, а если сработки не будет ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ. Что делать?
Поставить нагрузочный балласт не могу, т.к. при одной сработке ДГУ загружается  на 50% (16кВт) при зажигании всех участков ДГУ загружается на 99%, т.е при 99% надо как то отключать тот дополнительный балласт.
Или выдумывать автоматику чтобы ДГУ заводился при исчезновении основного питания только при сигнале сработки от пульта ВОХР? Но не хочется  влезать в автоматику готового нового ДГУ.
« Останнє редагування: 22 Липень 2010, 08:03:50 від micha »

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #1 : 22 Липень 2010, 08:03:17 »
И что можно поставить в качестве нагрузочного балласта на 16кВт

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #2 : 22 Липень 2010, 08:57:36 »
Цитата: micha
ДГУ получится, не нагружен, что недопустимо для ДГУ
Где такое написано ? ДГУ может работать и на холостом ходу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #3 : 22 Липень 2010, 10:26:00 »
почти во всех паспортах на ДГУ написано "не рекомендуется длительная работа установки на нагрузку меньше 25% от номинальной мощности.", а у меня вообще 0. А если поставить нагрузочный балласт в 16кВт, который при сработке участков отключать, то заведется ли ДГУ при подключенном балласте?
« Останнє редагування: 22 Липень 2010, 10:32:57 від micha »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #4 : 22 Липень 2010, 13:46:12 »
micha, а можно просто не ставить автоматический запуск ДГ при пропадании основного питания? Представил себе как регулярно ДГ включается на всякие ложняки от охранки - замучите машину. Может ЮПС можно применить? ЮПСу соляра не нужна , масла и антифризы. По деньгам не равнял. Свет очевидно на лампах накаливания?

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #5 : 23 Липень 2010, 08:08:26 »
свет на накаливании, но я хочу сделать на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #6 : 23 Липень 2010, 12:24:50 »
если включение будет эпизодическим "на проникновение" и не длительным то наверно сильно не наэкономите, главно чтобы включались лампы мгновенно без разогрева.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: не нагружен ДГУ
« Reply #7 : 26 Липень 2010, 11:01:23 »
Цитата: micha
на энегросберегающих галогенках, Т.К. от накаливания надо уходить.
конечно, у галогенок световой поток повыше будет, чем у обычной лампы, но к разряду энергосберегающих они никак не относятся да и гордое имя ламп накаливания у них тоже никто еще не отнял
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю