Автор Тема: ДЭС или когда не хватает мощности  (Прочитано 7380 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #15 : 08 Грудень 2009, 11:57:16 »
По моему мнению, пусть заказчик проведет простейший экономический расчет стоимости ДЭС + расходы на топливо + тех. обслуживание + плановый ремонт+ шумопоглощающий кожух (ориентировочно 200 грн кв.м) и т.п
и эту итоговую сумму вложит в увеличение подключаемой мощности (изменение ТУ)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #16 : 21 Грудень 2009, 16:34:58 »
Тоже вариант. Только стоимость ТУ сейчас фигня по сравнению со стоимостью того, что в них могут заложить  ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #17 : 28 Грудень 2009, 10:05:09 »
Я смотрю тема очень актуальная в наше время!!;)
Тоже столкнулся с такой ситуацией, только мощности побольше.
В общем: есть "объект" мощность 40МВт, от сетей есть только 4, остальное от дизелей или от газопоршневых.Заказчик хочет в параллель, я такого никогда не делал, да и мощность очень большая.Нагрузки по объекту, в основном технология, разделять не очень получается, как организовать работу в параллели?Кто сталкивался, подскажите!!Есть у кого-то аналогичные схемы?Буду очень признателен!!:)

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #18 : 28 Грудень 2009, 11:12:03 »
Denis, ТУ получили? Думаю там все будет прописано. А так по моему, сгруппировать дизельные и газовые генераторы на отдельные секции (системы) шин потом блочный трансформатор (если нужен) и на основные шины ГПП. А вот с защитой и делительной автоматикой не подскажу. И генераторы наверное придется завязывать с технологией, так как  излишек мощности в сеть Вам не выдать из-за ограничения в 4 мВт.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #19 : 28 Грудень 2009, 11:37:01 »
ТУ еще нет, в том то и дело, "сгруппировать дизельные и газовые генераторы" там или те, или те, просто еще не определились.

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #20 : 28 Грудень 2009, 12:07:26 »
Но идею я понял.Я вообще за разделение нагрузок, и проще и удобнее

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС или когда не хватает мощности
« Reply #21 : 28 Грудень 2009, 12:46:25 »
Denis, такая схема на всех блокстанциях. Проблема, до получения ТУ, определится с релейной защитой. Советую подождать ТУ, а там определятся.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какое минимальное расстояние от ДЭС до других строений и каким документом регламентируется. Заранее спасибо!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП ІІ-89-80--"Генеральные планы промышленных предприятий",
СНиП ІІ-106-79--"Склады нефти и нефтепродуктов"

ellal

  • Гість
СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93

ALLex

  • Гість
ВБН В.2.2-58.1-94/ Держкомнафтогаз України заменяет следующие документы:
Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели складов нефти и нефтепродуктов (нефтебаз), 1972 г.; СНиП II-106-79 "Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования" (СНиП II-П.3-70 Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования (НиТУ 108-56 Нормы и технические условия проектирования складских предприятий и хозяйств для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей)) http://document.ua/documents/doc476.php
Цитата: ellal
СНиП II-106-79 заменен на СНиП 2.11.03-93

Не действующий. Информация про отмену:  Наведений як довідковий. http://document.ua/documents/doc3199.php

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.