Можно ли 3 3х жильных кабеля прокладывать как 3 отдельные фазы(фаза А =кабель№1, фаза Б=кабель№2, фазаС=кабель№3)?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фазировка силового кабеля?
« Reply #1 : 01 Липень 2010, 21:48:55 »
Вот тут http://eom.com.ua/index.php/topic,5499.0/topicseen.html как раз об этом говорили.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фазировка силового кабеля?
« Reply #2 : 02 Липень 2010, 08:04:01 »
Бригадир, там не о том  :(

Цитата: Mishkaelektro
Можно ли 3 3х жильных кабеля прокладывать как 3 отдельные фазы?
нельзя, из-за наводящейся ЭДС кабели сильно перегреваются.... нам надзор зарубил такое решение
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фазировка силового кабеля?
« Reply #3 : 20 Квітень 2012, 15:12:14 »
Вопрос в продолжение данной темы. Сейчас делаю задание для сметчиков на  ПНР для сетей 10кВ и 0,4кВ. У меня в кабельном журнале 40 позиций кабелей, которые питают разных потребителей. Фазировку всех кл необходимо выполнять или есть какие-то критерии?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фазировка силового кабеля?
« Reply #4 : 21 Квітень 2012, 14:53:49 »
Andrey S, Фазування для чого?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Фазировка силового кабеля?
« Reply #5 : 21 Квітень 2012, 19:25:29 »
Andrey S, у тебя асинхронные двигатели через АВР?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю