Автор Тема: Канализационная насосная станция  (Прочитано 5739 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какими нормами руководствоваться, при выборе категории надежности канализационной насосной станции (КНС)?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
п. 5.1; 7.1 - не могу процитировать, но я думаю СНиП найти не проблема
я знаю не все, а только половину

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, спасибо...
допустим я присвоил КНС I категорию, помимо насосов, что еще должно относится к I категории(аварийное, дежурное осв., может сигнализация какая...)?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
zazikstealth, посмотри, может сгодится для ориентирования - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45246
Цитата: zazikstealth
допустим я присвоил КНС I категорию
??? а может все-таки лучше технолог, или, на худой конец, смежники-сантехники?
« Останнє редагування: 15 Липень 2010, 11:56:32 від ZoloS9479 »

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479
имелось введу я, в лице заказчика-гл.энергетика...

я где-то слышал, что категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)... не найду где...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zazikstealth
категория КНС зависит от масштабов города (а точнее кол-ва обслуживаемых человек этой КНС)
СНиП 2.04.03-85 . Примечание к табл. 20 . Перерыв в работе насосных станций второй и третьей категорий возможен при учете требований п. 1.8, технологических условий производства или прекращении водоснабжения населенных пунктов не более суток при численности жителей до 5000.
п. 1.8. При определении надежности действия системы канализации и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарно-гигиенические и водоохранные требования.
В случае недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность их работы.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline holodnjak

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 48
    • Перегляд профілю
    • Awards
НТД для водоканала
« Reply #6 : 17 Липень 2010, 13:56:36 »
Нужно розработать проект КНС не могу найти нормативный документ. Зарание спасибо.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: НТД для водоканала
« Reply #7 : 17 Липень 2010, 14:02:01 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,5730.0.html
holodnjak, темы объединил, см.выше
« Останнє редагування: 17 Липень 2010, 14:04:07 від ZoloS9479 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.