как поступить если заказчик хочет светильник над ванной?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #1 : 09 Червень 2010, 16:06:23 »
ну, наверное только так, как ДБН-23 прописывает:
п.5.60.В ванных и душевых помещениях должно использоваться только то
электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих
зонах в соответствии с приложением Л. Электрооборудование должно иметь степень защиты
по воде в соответствии с ГОСТ 14254 не ниже:
а) в зоне 0 - IPX7; ...
В зоне 0 допускается установка электроприборов, предназначенных только для применения в ванной с использованием системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, которое не превышает 12В (см. 12.2).

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #2 : 09 Червень 2010, 16:20:07 »
ДБН В. 2.5-23-2003 5.60 У ванних і душових приміщеннях повинно використовуватись тільки те
електрообладнання, яке спеціально призначене для установлення у відповідних зонах згідно з
додатком Л. Електрообладнання повинно мати ступінь захисту по воді згідно з ГОСТ 14254 не
нижче:
а) у зоні 0 - ІРХ7;
б) у зоні 1 - ІРХ5;
в) у зоні 2 - ІРХ4 (ІРХ5 - у ваннах загального користування);
г) у зоні 3 - ІРХ1 (ІРХ5 - у ваннах загального користування).
У зоні 0 допускається встановлення електроприладів, призначених тільки для застосування у
ванні з використанням системи БННН або ЗННН при номінальній напрузі, що не перевищує 12В
(див. 12.2).
У зоні 1 можуть установлюватися тільки водонагрівачі.
У зоні 2 можуть установлюватися тільки водонагрівачі та світильники класу II за
ГОСТ 12.2.007.0.

зоны - додаток Л того- же ДБН (не смогла скопировать   ::))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #3 : 09 Червень 2010, 16:35:01 »
Quote (selected)
как поступить если заказчик хочет светильник над ванной?

Якщо світильник на висоті більше ніж 2.25 м від підлоги приміщення, то ставте

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #4 : 09 Червень 2010, 16:49:20 »
Цитата: O.S.
Якщо світильник на висоті більше ніж 2.25 м від підлоги приміщення, то ставте
Можете вказати документ який подібне дозволяє.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #5 : 09 Червень 2010, 17:33:55 »
Додаток "Л" ДБН В.2.5-23.

Зона 1 обмежується підлогою та горизонтальною площиною на відстані 2,25 м над підлогою.

Ну і малюнок наглядно це показує.
Все що вище 2,25 -- це не зона взагалі.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: светильник над ванной
« Reply #6 : 10 Червень 2010, 12:24:14 »
за то что ткнули в лицо высоту 2,25 всем спасибо!!!  :thumbsup:
вот что получилось

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю