Автор Тема: Расчет осветительной сети  (Прочитано 6672 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #30 : 14 Березень 2011, 06:27:59 »
1. Что бы не особо заморачиваться я ставлю дифф. автоматы , проект жилой дом по этому только от токов утечки, в СП  31-110-2003 вроде ни чего не сказано  про выключатели на освещение и сами лампы.
2. Разумно ли делать одну группу освещения в 4-5 коматной квартире, или лучше разбить на две?

Ставьте вводной ДИФ автомат на 30 мА
Конечно удобней делать 2 группы но если это не сильно завышает стоимость.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #31 : 14 Березень 2011, 06:37:33 »
2. Разумно ли делать одну группу освещения в 4-5 коматной квартире, или лучше разбить на две?
Вопрос не только в удобстве обслуживания, главное соблюсти требование ПУЭ (для укр.) п.п.6.2.10, о том, что каждая групповая линия должна подключать не более 20 ламп накаливания и розеток, а при подключении световых карнизов с люм.лампами до 20Вт - до 100ламп, до 40 Вт - до 75Вт, до 80Вт - до 60ламп! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #32 : 14 Березень 2011, 08:37:52 »
Ставьте вводной ДИФ автомат на 30 мА
Такое делать нерационально , при утечках в любой группе сразу "вырубается" вся квартира .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #33 : 14 Березень 2011, 12:08:56 »
Roman3R согласитесь что не рациональней  то что у нас ставят два автомата на квартиру., и осветительную и силовую сеть.

viktor-ko

  • Гість
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #34 : 14 Березень 2011, 13:28:02 »
Такое делать нерационально , при утечках в любой группе сразу "вырубается" вся квартира
Дифавтомат лучше поставить на розеточные группы

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #35 : 14 Березень 2011, 13:36:48 »
Дифавтомат лучше поставить на розеточные группы
только на розеточные групы

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет осветительной сети
« Reply #36 : 14 Березень 2011, 18:59:45 »
Цитата: Sergey U. от Сегодня в 06:37:33
Ставьте вводной ДИФ автомат на 30 мА
Такое делать нерационально , при утечках в любой группе сразу "вырубается" вся квартира .
Это не моя цитата!  :P
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.