Re: Встроенная ТП
« Reply #15 : 08 Червень 2010, 14:41:10 »
Щитовая находится этажом ниже и в плане на расстоянии 50м в этом же здании....
А нельзя ли ее к трансам приблизить?
Это многое бы решило. И еще вопрос не о то ли ТП идет речь, которую Вы выкладывали в соседней теме?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #16 : 08 Червень 2010, 14:45:53 »
дада это я выкладывал то самое ТП . Заказчик сказал низя... это стадия П , а не под монтаж
« Останнє редагування: 08 Червень 2010, 14:49:08 від юрий1901 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #17 : 08 Червень 2010, 16:57:42 »
Ну тут дело скорее в том ,чтобы договориться с архитекторами
Дела не всегда обстоят так, как кажется

g_alien

  • Гість
Re: Встроенная ТП
« Reply #18 : 08 Липень 2010, 10:37:48 »
Для конструктивного обговаривания, неплохо было бы просто указать длину (по тексту вроде 50м?) трассы 0,4 кВ от т-ров до РУ-0,4 и номинал т-ров.
Может действительно обойтись шинопроводом.
Если идти кабелем, например для Т-ра 1600кВА-2300А - на воздухе ВВГнг 4х4х(1х240мм2) пропускная на воздухе для ВВГнг 1х240  700А с учетом коэ-та, общая пропускная где-то 2250А. dU<1%.Если я не ошибаюсь.
Разделение PE и N в РУ-0,4кВ.
Но, например в Киеве "не приветствуется" спаривание кабелей.
Кстати существует в природе ВВГ 1х800мм2 (только данных по току не помню), но цена где-то 800 грн/м, думаю шины не особо дороже обойдутся.
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 10:39:42 від g_alien »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #19 : 02 Серпень 2010, 14:05:15 »
решил не создавать новую тему.
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
предполагается убрать корридор (есть ли запреты и где?) - см. файл

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #20 : 02 Серпень 2010, 14:16:19 »
Цитата: aleks
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
Вполне возможно , если принадлежат одному хозяину .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #21 : 02 Серпень 2010, 16:14:14 »
Никаких проблем, если обслуживаться будут одной организацией
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #22 : 02 Серпень 2010, 22:51:32 »
...
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
предполагается убрать корридор (есть ли запреты и где?) - см. файл
Здравствуйте все.Думаю необходимо согласование с проектной организацией (автором проекта). Предложу на суд свою версию обоснования этого проектного решения по компоновке РУ 0,4 двух двухтрансформаторных ТП.
- раздельные РУ0,4 повышают надежность системы в случае возгорания от КЗ в одном из РУ0,4 (дополнительное секционирование) иначе может нарушиться электроснабжение от всех 4 тр-ров.
- так как  длина щитов в первом ТП похоже предполагается более 7м, то необходимо 2 выхода, потому что ширина прохода судя по чертежу автора менее 3 метров (ПУЭ п.4.1.23), то-же и с другой ТП.
- при одном двухтрансформаторном ТП и такой длинной РУ0,4 как на чертеже, средний коридор лишний.
Если нет острой нехватки площадей, я бы выбрал  компоновку как на чертеже как более устойчивую от электро-неприятностей.
Единственно, мне не нравится расположение дверей в среднем проходе. При открытии дверей, они мешают друг другу, хотя и выполнены согласно ПУЭ (открываются наружу из помещения РУ0,4) Надо их разнести и открывать не зеркально, а симметрично (одинаково например слева направо у каждой двери) но это должен решать строитель, какие минимальные расстояния должны быть по строительным нормам.
С уважением.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #23 : 02 Серпень 2010, 23:03:40 »
Доброго дня всем!
Скажите можно ли по нормам распологать РУ - 0,4 кВ отдельно ( на другом этаже и  в другой части здания ) от остальной  части встроенной ТП?
Здравствуйте все. Запретов нет. Более того, часто приходится на пром. предприятиях устанавливать ТП на отм. 0,0м (например в подвал или на 2 и выше этаж нормы не позволяют, а центр нагрузок как раз на  этих этажах),
блок  шинопровод-трансформатор лучшее решение проблемы.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #24 : 03 Серпень 2010, 11:02:05 »
OBON, изначало предпологалась компоновка с корридором. Смысл корридора - 2 выхода из каждой РУ-0,4кВ.
ЕНо возникла необходимость уменьшить площадь. Обьединяем двА рУ в одно и имеем одно РУ с двумя выходами. Будет две трансформаторные (4 транса).
вопрос в том нет ли прямого нарушения какой-либо нормы? можно ли обьединять два РУ в одно?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #25 : 03 Серпень 2010, 11:05:18 »
другими словами.
можно ли иметь РУ-10кВ разные, а РУ-0,4кВ совмещенные.
или лучше перекомпоновывать так чтоб РУ-10кВ тоже было общим. (4-х трансформаторная подстанция, но одна)?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #26 : 03 Серпень 2010, 15:18:51 »
Схему 10 кВ дай, без нее это гадание на кофейной гуще
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #27 : 03 Серпень 2010, 17:53:03 »
Андрюха РЗА, все в наших руках ))) просто в моем случае убрать этот коридорчик - минимальные усилия для всех. ламать предпроектное решение и делать перекомпоновку не хочется. схема обычная - 6 ячеек с мостом.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #28 : 03 Серпень 2010, 21:28:32 »
OBON, изначало предпологалась компоновка с корридором. Смысл корридора - 2 выхода из каждой РУ-0,4кВ.
ЕНо возникла необходимость уменьшить площадь. Обьединяем двА рУ в одно и имеем одно РУ с двумя выходами. Будет две трансформаторные (4 транса).
вопрос в том нет ли прямого нарушения какой-либо нормы? можно ли обьединять два РУ в одно?
Здравствуйте всем.
Если объединять РУ, то по мне лучше сделать общее РП-10кВ., а РУ0,4кВ. для каждого ТП свое. Не видя всей ситуации, сложно что-то уверенно предлагать. Например, зачем надо было 2 ТП  в одном месте устанавливать?
Такая концентрация нагрузки в этом месте? Да еще оба двухтрансформаторные... Нет приемников 3 категории? А почему не  запроектировать одну  2х-тр-рную ТП с тр-рами вдвое большей мощности? От этого очень зависит и решение по компоновке. Или  1 ТП 2х тр-ную для эл. приемников 1 и 2 категории + 1ТП однотрансформаторную для 3 категории, вот сразу место освобождается, да и 1тр-рную ТП можно загружать почти на 100%, значит можно брать меньшей мощности или подключить больше нагрузки. Ну это мои фантазии из-за отсутствия полных исходных данных. Если принять Ваше решение, то предлагаю посмотреть вариант компоновки.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #29 : 04 Серпень 2010, 09:47:23 »
Андрюха РЗА, все в наших руках ))) просто в моем случае убрать этот коридорчик - минимальные усилия для всех. ламать предпроектное решение и делать перекомпоновку не хочется. схема обычная - 6 ячеек с мостом.
Меня интересует как твои две ТП соединены по 10 кВ, и как они  они включаются в сеть 10 кВ.
Просто ставить 2 ТП рядом - ИМХО моветон, я бы ставил одну с необходимым количеством трансов.
Quote (selected)
А почему не  запроектировать одну  2х-тр-рную ТП с тр-рами вдвое большей мощности? От этого очень зависит и решение по компоновке
Потому что если трансы больше 1000 кВА, то ток к.з. на стороне 0,4 кВ будет большим и придется применять специальное оборудование, способное его выдержать. А в придачу к этому в случае трансов 1600 кВА и больше - по 10 кВ придется ставить вакуумник.
« Останнє редагування: 04 Серпень 2010, 09:50:08 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю