Автор Тема: Щитки в каждом кабинете  (Прочитано 1838 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

AvPAl

  • Гість
Щитки в каждом кабинете
« : 03 Березень 2011, 19:10:13 »
Возник такой вопрос: Требуют установить в каждом кабинете отдельный щиток с 2мя автоматами на розетки и освещение. Как правильно разместить? по вертикали сверху щиток-выключатель-розетка? Или?
На каком расстоянии от пола это ве выполнить?
Нужно еще подтвердить копией нормативов.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #1 : 03 Березень 2011, 20:08:21 »
Нужно еще подтвердить копией нормативов
ПУЕ . 6.6.27. Штепсельні розетки слід установлювати:
 - у виробничих приміщеннях, як правило, на висоті 0,8  1 м; У разі підведення проводів зrори їх допускаеться встановлювати на висоті до 1,5 м;
 - В адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приеднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщень та оформлення інтер' еру, але не вище ніж 1 м;
допускаеться встановлювати штепсель ні розетки в кабельних коробах, стійких до поширення полум' я, призначених для цьоrо місцях;
 - у школах і дитячих закладах (у приміщеннях для перебування дітей) на висоті 1,8 м.
6.6.28. Вимикачі для світильників заrальноrо освітлення слід установлювати на висоті від 0,8 м до 1,7 м від підлоrи, а в школах, дитячих яслах і садках, у приміщеннях для перебування дітей  на висоті 1,8 м від підлоrи. Допускаеться встановлювати вимикачі під стелею з керуванням за допомоrою шнура.
« Останнє редагування: 04 Березень 2011, 08:43:42 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

AvPAl

  • Гість
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #2 : 03 Березень 2011, 20:19:31 »
На какой высоте ЩИТКИ размещать? 1м70 разрешено?
-
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола, их, получается, тоже нужно будет переносить от 80см?
« Останнє редагування: 03 Березень 2011, 21:28:13 від AvPAl »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #3 : 03 Березень 2011, 20:35:33 »
На какой высоте ЩИТКИ размещать? 1м70 разрешено?
На такой чтобы удобно было пользоваться....низ щита где то 1,6м.

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #4 : 05 Березень 2011, 22:52:31 »
Обычно закладываю 1,80 до верха щита.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #5 : 14 Березень 2011, 09:51:09 »
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола
Выключатели так низко? Точно выключатели? Может розетки?

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Щитки в каждом кабинете
« Reply #6 : 14 Березень 2011, 22:53:20 »
в кабинетах выключатели расположены 30см от пола
Выключатели так низко? Точно выключатели? Может розетки?
Представляю лица монтажников :)))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.