Насчет "перемычки" - ЩОА подключается непосредственно от линии, можно сказать прямой ввод. Просто соединение не совсем корректно показал. Значит защита там не нужна.
А вот насчет тока - это ты верно заметил. Промашка вышла...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Spacedreamer,
Цитата: Spacedreamer
и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения"
PEN катит!
только при питающем кабеле с PEN , а далее, к потребителям, его надо разделять....  и УЗО ставить после разделения....  :)