Согласно ДБН В.2.5-23-2003 (Таблица 4.1 ) для жилья 1-го вида ІV уровня электрификации в домах с электроплитами мощностью до 10,5 кВт  расчетная
нагрузка ( при числе квартир до 100 ) составляет 2,08 кВт/жильё . Как это согласуется с примечанием 1 (Таблица 4.8 ) «Расчетная нагрузка должна быть не меньше, чем мощность наибольшего из электроприемников». Согласно этому примечанию расчетная нагрузка на одну квартиру не может быть меньше мощности, скажем электроплиты ?!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aleks62, думаю нормально. Просто Вы немного запутались...
Смотрите на это вот под таким углом:
допустим у вас 100 плит по 10.5 кВт, а коэффициент спроса 2.08/10.5 = 0,198
Т.е. Рр = 10.5 х 0,198 х 100 = 208 кВт
Соответственно расчетная нагрузка намного больше мощности 1 приемника.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю