« Reply #60 : 06 Липень 2010, 09:34:02 »
Цитата: Aksikus
Спасибо *Андрей* за участие, но я действительно пытаюсь уловить методику (алгоритм) работы по расчетам от "продвинутых" проектантов поскольку я в этом деле еще новичек.
Хорошо, чем вы сейчас занимаетесь, какой обьект? Если можно - поконкретней все данные (например - 9-ти этажный жилой дом, односекционный, кол. квартир 54 с электроплитами), может чем поможем...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #61 : 06 Липень 2010, 09:39:52 »
Кстати, вот методичка с примерами (по ДБН ..2003).
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #62 : 06 Липень 2010, 09:44:25 »
Сейчас проектирую АПС на зал торжественных событий 900 м.кв. Но не люблю быть неучем в вопросах, над которыми приходиться работать, потому попутно изучаю ДБН , благо есть у кого...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #63 : 06 Липень 2010, 10:23:43 »
ДБН В. 2.5-23-2003
1) По надежности электроснабжения, табл. 2.1. Я бы отнес к:
"Будинки культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля, культових закладів, криті спортивні споруди"

2) По нагрузке: табл. 4.14 - палаци культури (0.45 кВт/место, cos=0.92).
Умножаешь 0.45 на количество мест - получаешь расчетную нагрузку (это ориентировочно).

Если уже есть силовое оборудование, электроосвещение - то согласно формулам раздела "Навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд, адміністративних і побутових будинків (приміщень) підприємств"

P.S. в формуле (10) ошибка, нужно установленную мощность освещения умножать на Кпоп. 
И в формуле (11) тоже установленную мощность розетки и кол. розеток умножать на Кпоп.
« Останнє редагування: 06 Липень 2010, 10:28:25 від *Андрей* »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #64 : 06 Липень 2010, 11:02:01 »
*Андрей* если знаете в больницах - высота установки розеток и выключателей или брать из ДБН-2003 для ..."в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. "
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #65 : 06 Липень 2010, 11:20:46 »
Цитата: Aksikus
в больницах - высота установки розеток и выключателей
ДБН В.2.2-10-2001 не нормує висоти встановлення , необхідно брати згідно ДБН В.2.5-23-2003 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #66 : 06 Липень 2010, 11:25:40 »
Цитата: Aksikus
*Андрей* если знаете в больницах - высота установки розеток и выключателей или брать из ДБН-2003 для ..."в адміністративно-конторських, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. "
Вопрос не по теме. Для закладів охорони здоров'я есть ДБН В.2.2-10-2001.
А по поводу розеток наверное можно, если это не относиться к специальным установкам (ДБН В. 2.5-23-2003: Ці Норми не поширюються на проектування....спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах
Ці Норми поширюються на проектування на....зазначених у  СНІП 2.08.01 і ДБН 79, адміністративних і побутових будинків, зазначених у СНіП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.)

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБНу
« Reply #67 : 07 Липень 2010, 09:31:39 »
 Поповоду "Уйду я от Вас. Злые Вы" - это просто цитата из м/ф "Домовенок Кузя". Сказано без задних мыслей.
« Останнє редагування: 07 Липень 2010, 09:33:17 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю