Автор Тема: Какой cos f у крана  (Прочитано 5962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой cos f у крана
« : 15 Квітень 2010, 08:59:02 »
У меня кран 75 кВ КС5363 какой кос фи у него
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой cos f у крана
« Reply #1 : 15 Квітень 2010, 10:34:45 »
как написано здесь http://www.techstory.ru/krans/krantech/ks5363.htm у этого крана свой дизель-генератор, а для работы от внешней сети есть двигатель А2-72-4, мощностью 30 кВт http://www.elmech.org/dvigatel-a2/view/580/ и http://www.motor-electro.ru/seriya_a/37-yelektrodvigatel-serii-a2.html но к сожалению косинуса пока не нашел. У аналогов (асинхронников, такой же мощности, но другой серии) косинус или 0,81-0,85 или 0,89-0,9
я знаю не все, а только половину

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какой cos f у крана
« Reply #2 : 15 Квітень 2010, 20:07:50 »
Как учил меня наш Глав.спец., согласно документации "Тяжпромэлектропроект" Cos fi на краны составляет-0,6; но это касается только кранов в качестве основного привода которых, используются двигатель с фазным ротором, для асинхронников Cos fi составит 0,8 и более.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Phantom

  • Гість
Re: Какой cos f у крана
« Reply #3 : 26 Квітень 2010, 18:07:05 »
Цитата: Generator
"Тяжпромэлектропроект" Cos fi на краны составляет-0,6; но это касается только кранов в качестве основного привода которых, используются двигатель с фазным ротором
, мы сейчас под такие КРМ считаем,

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю