Автор Тема: Электроснабжение торгового комплекса  (Прочитано 9335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектирую наружное электроснабжение торгового комплекса
Расчетная мощность - 300 кВт
Категория 2
Согласно ТУ  Облэнерго тянуть КЛ-0,4 основную и резервную линию  от ТП к объекту, длина 460 м :(
Прикинул по два кабеля на каждый ввод АВБбШв 4х240 , потери 5,75%
Посоветуйте, что делать. 
   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуй 4 или 6 линий кинуть. Я больше чем 4х185 не ложу. 4х240 - дорого и под заказ. да и допустимый ток неизвестен

А если кинуть медью 2 кабеля по 70 мм2.   Если по стоимости пропустят!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
веталь_инженер, а по току?
В таких случаях надо конечно спаривать 2 кабеля.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикинул с 6 % запаса кабеля, вылетает 480 м, а это потери уже 6%,
прийдется брать 3 кабеля 4х240 мм на каждую линию. :(
Отсюда проблем с выбор щитов и местом ее установки на ТП 

По току при косиусе1 проходит. но у тебя еще и каефициент спроса должен быть!

Два по 70 на один ввод.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
300 кВт это уже как я понял расчетная мощность.
Мда, вот выдают же ТУ, нет чтобы КЛ-10 протянуть и КТП рядом с ТЦ поставить.
веталь_инженер, у меня при 2х70 меди потеря 12.9%.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТП тоже проблема, объект по 2 категории значит 2 КЛ-10 кВ откуда тянуть неизвестно вокруг жилой район   

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нда, ситуция сложновата.
Надо: Просчитать сколько кабеля, показать заказчику что это влетит в копейку.
Встретиться с человеком который выдает ТУ, показать что он навыдавл....
Пересмотреть решение и по возможности поменять техусловия.
Пусть заказчик выберет что ему выгоднее.
Мой скромное мнение - это непрвильные ТУ, хотя может действительно нет другого варианта....

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Абсолютно согласен, просто облэнерго выгодно чтоб ему оплачивали  эл.энергию по 0,4 кВ, чем по 10 кВ, при этом решается вопрос загрузки их ТП.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем по теме - электродвигатели мощностью свыше 300 кВт на напряжение 0,4 кВ почти не делают, как правило это уже 3-6 кВ. Так и здесь - облэнерго ТУ выдало конечно ни в дугу. На месте заказчика я бы пытался получить новые ТУ
я знаю не все, а только половину

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будем разговаривать с заказчиком, пусть идет менять ТУ

hi_tech я щитаю 300кВт ето расчетная мощность!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
веталь_инженер, подключение кабелей в паралель на данный момент не допускается!
rza,Если на ТП есть свободные линии то проложить 4 или 6 КЛ и установить 2 или 3 ВРУ, при этом увеличиваеться надежность системы
А если в районе есть ТП то к ней должно подходить 2 КЛ-10кВ к ним и подключить КТП
Вариант с КТП лутше но дороже

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.