Уважаемые коллеги!
Вчера получил такую задачу.

Применить специальное токопроводящее покрытие для выравнивания потенциалов и присоединить его к контуру заземления.
Это требование касаетрся помещений (РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, Комнаты электротехнического контроля и помещения для установки батарей компенсирующих реактивную можность большого электродвигателя мощного компрессора)
На мои объяснения что в плите перекрытия применена арматурная сетка с ячейкой 150 мм которая и выполняет функцию выравнивания потенциала  элементы каркаса присоединенные к заземляющей шине в этих помещениях - аргументом партнеров были следующие:
- над каркасной сеткой имеется слой бетона и по требованию страховых Европейских компаний необходимо применить какое покрытие.
Кто в практике сталкивался с такими покрытиями?
Сертифицированы ли такие покрытия в Украине?
Требуется лицензия для применения таких покрытий?
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, бетон считается токопроводящей средой. В противном случае, пусть сошлются на конкретную норму и укажут, конкретно, каким материалом покрывать. Обычно в помещениях РУ перед щитами укладываются ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (резиновые) коврики, которые в процессе эксплуатации периодически необходимо проверять.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аргументы с диелектрическими ковриками перед шкафами РУ я приводил и говорил о регламентах проверки, но в ответ получил  задание относительно покрытия.
Буду им слать запросы относительно рекомендаций по материалам покрытий если не найду ответов на форуме.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, а можно посмотреть задание? просто интересно, а вдруг и уменя когдато будет такая проблема.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є спеціальні електропровідні марки бетонів.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, на память, в одном из ВНТП, "сахарная про-сть" кажется, есть инфа по покрытиям. В ракурсе статики, взрывобезопасность т. с. Может это поможет, как направление в поисках?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО надо смотреть антистатические покрытия
я знаю не все, а только половину

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно антистатические и электропроводные напольные покрытия.
Несочтите за рекламу. Но я нашел. Представительство фиры Sika в Украине.
Если пристегну вложение то там инструкция по установке.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Руслан и Людмила, до кучки
 ДНАОП 0.00-1.29-97 ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
http://vidrodzhennya.ucoz.ru/load/2-1-0-2
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо ли, для выравнивания потенциалов в пол зданий закладывать сетку, из стальной полосы? И в каких именно зданниях это необходимо предусматривать? Если можно подтвердить ссылкой на норм. пункт.

 