Автор Тема: Прокладка кабеля во взрывоопасных условиях (2 Ex d IIC T6)  (Прочитано 3893 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
есть ли требования к кабельной системе, монтируемой во взрывоопасных условиях (2 Ex d IIC T6),
требования к типу изоляции кабеля (материал и сопротивление),
он должен быть экранирован, как заземлен,
максимальному напряжению в линии.
Предполагается:
а) 24 В переменного напряжения для подогрева кожухов видеокамер до 5 А.
б) экранированный телефонный кабель .
Интересуют опыт и ссылки на нормативы.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

elecvit

  • Гість
Для выбора способа прокладки кабеля важно знать не категорию и группу взрывоопасной смеси (2 Ex d IIC T6), а класс взрывоопасной зоны.
В таблице 4.12 ПУЭ приведены допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах.
Согл. п.4.8.2 ПУЭ сечение медных жил кабеля должно быть не менее 1.5 кв. мм
Для запитки  э/обогрева подойдет для любой Ех зоны бронированный кабель марки ВБбШВ 3 х 1,5 или КВБбШВ 4 х 1,5 (сечение жил уточняется в зависимости от длины кабеля).
Способы прокладки заземления концевых заделок кабелей в Ех зонах описаны в ВСН 332-74.

 