Подскажите пожалуйста документ в котором указано максимальное расстояния между потолком и армстронгом при котором не нужно делать запотолочную систему пожтушения. Помещение ЦОД. В нем будет газовое пожтушение. Но за армстронг нужно спрятать вент кондиционеры, как доп систему.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
22 серпня 2005 року № 161
П.1.21; 1.22
АУПГ ставить или нет от растояния???

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если можно расшифровать??

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Weldingpump, а что расшифровывать то, иными словами Krja, говорит при чем здесь расстояние? Если мне не изменяет память, при наличии подвесного, то и за ним ТОЖЕ тушить надо. Вообще - убрать подвесной нафиг, или перфорированный влепить для пропуска газа. При рассчете учитывать весь объем помещения от пола до перекрытия. Примерно так, на истину не претендую, в "нормах" рыться нет времени - извеняюсь.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А если можно расшифровать??
НАПБ Б.06.004-2005 (введен приказом МЧС 22.08.2005 № 161
"ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации"

1.21. Пространства за подвесными потолками, где проложены открыто более 12 проводов или кабелей (независимо от напряжения и силы тока, на которые они рассчитаны), выполненных из умеренно опасных по токсичности продуктов горения (группа Т2) и с умеренной дымообразующей способностью (группа Д2) материалов, которые не распространяют горение в пучках по категории нагрузки А (нормативный объем горючей нагрузки - 7 л на метр погонный в соответствии с ГОСТ 12176 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения»), разрешается не оборудовать АУПТ при условии наличия на такие провода и кабели соответствующих сертификатов Системы УкрСЕПРО, а также оборудование пространств за подвесными потолками АУПС с дымовыми извещателями и световой индикацией об их срабатывании, которая устанавливается на подвесных потолках.
1.22. При размещении оборудования пожарной автоматики за подвесным потолком, где нет возможности доступа к пожарным извещателям или оросителям, необходимо предусматривать технологические отверстия для их обслуживания.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а если будет газовое пожтушение рассчитанное на весь объем бункера, и часть армстронга будет перфорированая, то тогда можно не выполнять за потолочное пожтушение?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
то тогда можно не выполнять за потолочное пожтушение?
На мой взгляд можно не выполнять, но надо учесть перфорацию. Привязаться применительно, думаю, можно к п. А.6.5.1.g) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
"Для обнаружения пожара, который возник под подвесным потолком можно использовать извещатели, установленные над подвесным потолком, и извещатели под подвесным потолком устанавливать не надо, если:
3)перфорация составляет более 40% площади любой секции потолка размером 1 м х 1 м, и
4)размер каждого отверстия перфорации превышает 10 мм х 10 мм, и
5)толщина потолка не превышает трехкратного минимального размера перфорации.
Подобные случаи требуют индивидуального согласования в зависимости от типа, количества и площади перфорации, вида и количества горючего материала и от кратности вентиляции, которая может перемещать дым сквозь подвесной потолок."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Weldingpump, советую учесть и следующее. При выпуске газа, при малой площади перфорации, этот подвесной "подымет и опустит" под давлением.
Расчеты делать надобно и прочее. Именно поэтому я и посоветовал амстронг лесом... :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В дополнение к сказанному sbal.
Вокруг извещателя при установке его на перфорированный подвесной потолок, через который подается воздух от кондиционера (а это Ваш случай), не должно быть перфорации в радиусе 0,6 м (п. А.6.5.1 d) ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009).

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где взять это ДСТУ ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
А где взять это ДСТУ ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009


Где взять - КУПИТЬ ;)
http://lindex.net.ua/shop/bibl/501/doc/6998

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запотолочная система пожтушения.
« Reply #11 : 05 Березень 2010, 14:09:14 »
Если бы они книжку продавали это одно, а так электронную версию не поймет начальство.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю