Автор Тема: "Стоит ли рвать ноль?" или "Есть ли потенциал на N-проводнике?"  (Прочитано 8387 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ноль трансформатора и ГЗШ ВРУ, грубо говоря, соединены 2-мя "проводниками": 1 - PEN, 2 - цепочка, контур ТП - земля - контур ВРУ. И потенциал в нуле на ВРУ возникает из-за общего сопротивления этих "проводников". Так вот сопротивление второго "проводника" намного больше первого, так что его можно не учитывать. Другое дело когда ноль отгорел...
Все выше сказанное, касается 4-х проводной системы.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Стоит ли рвать ноль?"

А он и так рвется при отключении УЗО.


или "Есть ли потенциал на N-проводнике?"

При хорошем контакте очень мизерный.  А вот при обрыве PEN проводника ( магистрали стояка) При 4 проводной (магистрали стояка) или
обрыва N проводника (магистрали стояка) при 5 проводной (магистрали стояка),
тогда нагрузка потребителей собирается в звезду после обрыва, и в зависимости от нагружености фаз  от 0 до 380. В.
« Останнє редагування: 18 Січень 2012, 22:50:19 від Anatoliy57 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Есть ли потенциал на N-проводнике?"

При хорошем контакте очень мизерный
   +1 :)
Я уже писал:
Вольты которые мы замеряем между независимым контуром и нулевым рабочим проводником-это падение напряжения в плохих контактах нулевого провода (и в самом проводе),от тока, вызванного напряжением смещения нейтрали (при условии,что наш независимый контур практически идентичен контуру ТП,т.е. его потенциал равен потенциалу земли!!!)
"Независимым" контуром здесь может выступать и арматура и люстровые крюки описанные в теме выше ;)
Кто может это оспорить?
« Останнє редагування: 19 Січень 2012, 17:30:33 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю