сеционная 10 кВ
« : 25 Березень 2010, 11:50:26 »
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный  :)
спасибо.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #1 : 25 Березень 2010, 12:11:55 »
ОАО Луганский электроаппаратный завод. КСО 386А габариты 800гл*800ш*1900в мм

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #2 : 25 Березень 2010, 12:47:46 »
судя по сайту leaz.com.ua они выпускают только низковольтное и КТП...
или я недосмотрел?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #3 : 25 Березень 2010, 13:03:26 »
У меня есть их каталог с выставки. Там все это есть :-[

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #4 : 25 Березень 2010, 13:16:43 »
Цитата: aleks
можно ли выполнить секционную КСО в габаритах 800х800?
если такие существуют, наведите на путь истинный 
спасибо.

Если без выключателя, то можно даже в 800х500 (фасад), но разъединители будут над сборными шинами (нужна большая высота помещения)
см. фото (предприятие из Днепропетровска)
http://www.eltechkomp.com.ua/products/10.html#product10
схема КСО-393-14

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #5 : 14 Серпень 2014, 12:44:02 »
Меня тоже интересует секционный в 1-й ячейки шириной до 800 мм. подскажите??

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #6 : 14 Серпень 2014, 12:54:53 »
Напишите Вашу электронную почту - направлю информацию
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #7 : 14 Серпень 2014, 12:58:21 »
Есть ли в производстве секционник 10 кВ что б размещался в одной ячейки 800 мм? подскажите?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #8 : 14 Серпень 2014, 13:54:11 »
С вакуумником али как?
Если просто ТП-шный вариант - то КСО-393 как раз по фасаду 800.
Если же нужно с вакуумником для РП - то есть у Электрограда КСО-298ЭД с фасадом в 750мм, правда она глубокая - 1100мм
http://electrograd.com.ua/equipment/2/7/
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #9 : 14 Серпень 2014, 13:58:19 »
без вакуумника!! смотрю схемы производителей все дают секционник с 2-х ячеек. А у меня длина РУ -10 кВ - 6 м. Две входящие две отходящие на трансформаторы и две отходящие и куда засунуть секционник с двумя ячейками я не знаю

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сеционная 10 кВ
« Reply #10 : 14 Серпень 2014, 14:17:30 »
вопрос снят. нашел что искал

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю