Автор Тема: Пожарная сигнализация большого здания.  (Прочитано 13889 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Большое административное здание, насчитала 92 шлейфа! Подскажите, пожалуйста, в Украине есть сертифицированные пожарные централи?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Максимум что я видел: ППКП 019-10/60-2 (ППС-3М) - 60 лучей, ППКП Тирас 16-64П - 64 луча.  :(

ППКП 019-10/60-2 (ППС-3М) - этот уже не подходит, сертификат заканчивается сегодня :)
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 14:59:17 від CC19 »

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гамма-132 на 32 луча

незнайка

  • Гість
С этой задачей легко справляется австрийская централь Schrack. На одну цетраль (ящик) подключаются 14 шлейфов с адресными датчиками, тоесть грубо нужно 7 станций. Они все работают на один пульт (или сколько Вам нужно). Тоесть Фактически получаете целостную систему, которая состоит из семи станций. Но Вы обратили внимание только на шлейфы, а в этих шлейфах могут быть группы (ручные извещатели, модули управления) и число датчиков может зашкаливать за 9 тыс, это могут "потянуть" только несколько "брендовых" марок(среди которых и Schrack). Так как обьект представляется сложным, я бы рекомендовал рапределенную структуру (так называемую сеть Seconet), что позволит на одном пульте отображать сразу всю информацию о каждом датчике из 92 шлейфов (еще ж учтите обьем текстовой информации привязаной к каждому датчику, а это уже мегабайты). В этому случае вся сеть работает так как будто у вас есть одна большая станция 92 шлейфа, которая одновременно может выполнять станции пожтушения.
Адресная емкость 7-ми станций 12 тыс адресов.
Примерно как это будет выглядеть смотрите во вложении

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Адресная Варта + Блок ввода-вывода для включения в систему безадресных извещателей.
БВВ расчитан на 4 шлейфа.
К ППКП Варта Адрес можно подключить до 100 БВВ.
UA1.016.0019007-08  до 29-05-2011  
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 15:20:26 від zema »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 Ольга Власова!
Так что Вы расчитывали? Зоны обнаружения или шлейфы пожарной сигнализации неадресных ППКП с максимальным количеством извещателей?
Может быть Вам лучше было бы привести общее количество извещателей и количество зон? Пользуясь требованиями ДБН определить целесообразность построения адресной или неадресной системы.
Ведь Вашего объекта никто кроме Вас не знает, как и не знает финансовых возможностей заказчика, так желания заказчика - для каких целей ему нужна эта система сигнализации...
А если отвечать на поставленный Вами вопрос прямо в лоб, то перечень сертифицированных ППКП вы всегда можете найти на сайте:
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/70/
Ведь проектировщик просто обязан пользоваться информацией сайта Госцентра сертификации МЧС и знать все его закоулочки.
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 17:59:30 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

незнайка

  • Гість
Цитата: bvv
А если отвечать на поставленный Вами вопрос прямо в лоб, то перечень сертифицированных ППКП вы всегда можете найти на сайте:
http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/70/

Не всегда, например Schrack здесь отсутствует, потому что данные по ссылке устарели
Schrack Прилад приймально-контрольний пожежний типу "Integral" з функцією керування автоматичними засобами протипожежного захисту  у виконаннях BMZ та BLZ (UA1.018.0022911-08 от 19.12.2008   по 23.11.2010)

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не всегда, например Schrack здесь отсутствует
Schrack отсутствует потому, что он не сертифицирован Государственным центром сертификации МНС Украины, а его сертификат UA1.018.0022911-08-выдан Государственным центром сертификации устройств охранного назначения
Schrack - не может быть применен как сертифицированный пожарный ППКП

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Ольга Власова
Подскажите, пожалуйста, в Украине есть сертифицированные пожарные централи?
вопрос странноватый какой-то  :'(

zema:thumbsup: опередил меня  :D
16 - 18 почувствуйте разницы
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal - года два назад сам погрел на этом!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
16 - 18 почувствуйте разницы
позволю себе несколько разжевать для того, чтобы другие
Цитата: zema
года два назад сам погрел на этом
вторая тройка цифр в номере сертификата означает:
016 - устройство сертифицировано по пожарному ведомству;
018 - устройство сертифицировано по охранному ведомству

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, уточнения конечно верные, но... .
Опыт тогда становится достоянием, когда перенесешь на собственных плечах. Вон как zema, быстренько просек  ;)
Проехали.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

незнайка

  • Гість
хех-ошибся я в одной циферке (там 16 а не 18 ) а сколько шуму, вот один из сертификатов (всего семь)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
незнайка, завязал бы, а? Выгляни на улицу, зайди в гастроном, на базар... . Этот Шрак на данном форуме не актуален, да и вообще, за один ящик Шрак-а я минимум три, скажем, Омеги легко воткну. Осознай.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

незнайка

  • Гість
Вот короткое сравнение парочки ТТХ ОМЕГА и ШРАК, выходит что ОМЕГА проигрывает по всем параметрам, когда надо строить большую систему. А ведь в сравнении взяты только характеристики железа, а что по программном обеспечению ?Сколько можно групп извещателей(зон) ? Можно ли навесить управление и контроль за внешними устройствами ? Можно ли подключить сторонние (более дешевые или более функциональные) извещатели, например тот же Артон ? Сколько полезной информации могут отображать ? Протокольный принтер есть ? А память событий на сколько ? А модули входа есть ? Водяное тушение подключить можно ? А сделать пульт отображения и управления информации у одного инженера, у которого будет таких три дома, а сам инженер будет в противоположном конце Киева?


         Параметр
      
       Омега
      
         Schrack Integral BMZ
      
         Приборов расширения
         
      
   8
      
         11
      
         Количество шлейфов
      
          До 8
      
         До 16
      
         В один шлейф может быть подключено
         извещателей
      
          До 60
      
         До 128
      
         Максимальная длина шлейфа
      
   До 800 м
      
         До 2 км
      
         Общее количество извещателей на
         прибор
      
         До 480
      
         До  2048
      
         Общее количество извещателей в
         системе
      
         До 4 тыс
      
         До 16 тыс
      
         Релейные выходы
      
         До 12
      
   До 48
      
         Количество приборов в одном комплексе
      
         До 10
      
         Без ограничений
      

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю