Уважаемые коллеги, в последнее время всё чаще от проектировщиков требуют включать комплект первичных средств пожаротушения (далее ПЗП) в заказные спецификации по подстанциям, КТП, щитовым и пр., а также в документации (на планах) указывать места расположения ПЗП и перечни для каждого из указываемых мест.

По этому вопросу есть два основных общих документа (оба прилагаю):
1) недействующий, таблицу из которого всё еще рекомендуют в некоторых представительствах МЧС
- додотак 3 до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 (Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 866 від 03.08.2004);
2) действующий
Додаток 2 до пунктів 6.4.9, 7.5.25, 8.1.1.4, 8.4.4, 8.4.9 Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2004)

Хотелось бы разобраться с конкретной комплектацией как в целом для объекта, так в частности применительно для помещений подстанций:
- ОРУ;
- ЗРУ выше 1 кВ;
- помещения КТП;
- помещения щитов переменного тока напряжением до 1 кВ;
- помещения постов и пунктов управления;
- электромашинного помещения (ЭМП)
- камеры силового трансформатора, реактора и пр.;
- помещения конденсаторных установок;
- помещения аккумуляторов;
- кабельных туннелей, галерей, шахт, этажей и пр.

На практике ответственные лица по этому вопросу отвечают следующее - подрядчиком(начальником ПС, энергетиком или пр.) составляются перечни из того что есть или что подешевле, затем эти перечни дополняются, изменяются и утверждаются вместе с планами расположения в местной инспектирующей организации МЧС. Проектировщику по такому пути идти зачастую сложно, поэтому
прошу поделиться прочими нормативными документами, опытом и соображениями на эту тему.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда руководствуюсь НАПБ Б.03.001-2004 "Типові норми належності вогнегасників"

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
с конкретной комплектацией как в целом для объекта, так в частности применительно для помещений подстанций

Кое-что отраслевое все же удалось найти -
Додаток 10 до пункту 16.3.8 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (НАПБ В.01.034-2005/111)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=8&nreg=z1230-05

Кого интересуют российские нормы по этому вопросу - аналог приведенных в вопросе приложений - приложение 3 к Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

Желательно еще определиться с рекомендациями по размещению ПЗП (снаружи у входов в камеры с маслонаполненным оборудованием, внутри помещений РУ, ОПУ вблизи эвакуационных выходов и пр.). Если кто владеет информацией или нормативной документацией - прошу делиться.
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 17:18:14 від PrepsuPatha »

Offline kostalom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 69
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи так в какой раздел должны входить планы с размещением ПЗП??? Может всеж эсть какой документ где это написано???

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю