1. Где написано чем что заземлять? В каких случаях РЕ-проводник, в каких - полосой контура заземления? Двигатель станка, например.
2. Рядом с цехом будет установлен стенд испытания стропов. Чем заземлить: тянуть полосу от контура заземления цеха или бить свой контур?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
mental,  ну в общем-то ПУЭ Глава 1.7 Решать  тебе РЕ или как-то иначе. А вообще я все подсоединяю к контуру, который проходит по периметру. Я бы делал контур, ИМХО.

По поводу стенда не понятно - в отдельном помещении будет, на улице? Расстояние от ближайшего контура и т.д. Можно поподробнее ?
« Останнє редагування: 15 Березень 2010, 15:01:27 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стенд будет на улице рядом с зданием
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: mental
Стенд будет на улице
Я думаю его индивидуально заземлить  не составит труда. Я бы вкопал заземлитель и не парился.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое сопротивление заземления? 380В 3ф. Или может РЕ проводник от щита протянуть?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
mental,  повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
сопротивлением 10 Ом?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
mental, ты скажи мощность стенда , его особенности, что за нагрузка и т.д. - из этого и считать надо заземление.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
mental,  повторюсь , на улице я бы делал заземлитель
Но без,
Цитата: mental
Или может РЕ проводник от щита протянуть?
или
Цитата: mental
тянуть полосу от контура заземления цеха
все равно не обойтись, иначе не получится система TN-C-S(TN-S). Если сечение кабеля не меньше 10 по меди, или 16 по алюминию то используй ноль в качестве PEN и не парся (если, конечно, до этого у тебя не была система TN-S).
« Останнє редагування: 15 Березень 2010, 19:08:54 від CC19 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я віддаю перевагу РЕ-провіднику в складі кабеля і стараюсь відмовлятись від сталевих полос. Це менші трудозатрати і імхо так зручніше. Та і норми кажуть:

4.2.1.9   Захисні провідники, як правило, повинні бути прокладені спільно з лінійними провідниками або в безпосередній близькості від них.
Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, виконання цієї вимоги є обов'язковим.

(ДБН В.2.5-27-2006)
 

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день всем. У меня недавно возник немного похожий вопрос: есть аптека на первом этаже хрущевки (бывшая квартира с видом на центральную улицу), делается местное заземление со стороны подъездов, от заземления и до щита проводник проходит по подъезду и дальше через торговый зал. Еще на пути попадается санузел. Естествено во всех помещениях делается евроремонт, и облагораживается подъезд. Каким способом можно провести? Можно ли от заземлителя провести СИПом?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю что можно
1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
-жили багатожильних кабелів і проводів;

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: EvgenMan
Каким способом можно провести?
Для систем TN-C і TN-C-S не вимагається робити зовнішній контур заземлення для електроспоживачів (рис. 1.7.1 ПУЕ) , заземлення виконується PE або PEN провідниками відповідних кабельних ліній .
« Останнє редагування: 16 Березень 2010, 12:33:22 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Можно ли от заземлителя провести СИПом?

Ні в гл. 1.7 ПУЕ, ні в ДБН В.2.5-27-2006 ніяких застережень  начебто нема, тому думаю що можна. Треба тільки переріз вибрати правильно (п. 1.7.121 ПУЕ).

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу производственных помещений мне кажется заземлять нужно жилой кабеля, а контур из полосы - это уже система выравнивания потенциалов, которую по нынешним требованиям и делать- то не обязательно.
А вот в аптеке, я думаю к внешнему контуру заземления нужно подсоединять ГЗШ (скорее всего шину РЕ вводного устройства), а от нее уже вести ко всему проводами. Правда, как уже сказано выше, выполнение внешнего контура заземления не обязательно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю