по крайней мере если мы говорим о радиальных сетях таких как в Киеве
В Киеве сети - магитсральные

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по крайней мере если мы говорим о радиальных сетях таких как в Киеве
В Киеве сети - магитсральные
Разве? по-моему магистральные - это ВЛ-10 кВ - когда есть магистраль, на которой отпайками висят ТП-шки. Впрочем могу и ошибаться. Но не суть ;) Тут речь шла о КЛ-10 кВ, которые замкнутые.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, Магистраль это когда на одной линии сидит несколько трансов, а радиальная схема это когда от РП отходит несколько линий к концах которых подключено по одному трансу. А если быть совсем точным в Киеве Радиально-магистральная схема

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть. Я честно говоря никогда до конца не понимал сути этих терминов :)))) Знаю, как сеть постороена, а как она точно называется особо не интересовался. Поэтому могу и ошибаться.
Но это не совсем относится к теме вопроса - речь шла о І категории. И я хотел сказать что ее можно обеспечить и от одного двухтрансформаторного ТП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ее можно обеспечить и от одного двухтрансформаторного ТП.
При одній умові , що в технічних умовах на електропостачання написано , що це може бути забезпечено по високій стороні , на жаль , майже кожне обленерго такого не дає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну я сужу о Киевских кабельных сетях - так как работаю в Киеве. У нас на всех РП стоит АВР на секционниках по 10 кВ и разные секции двухтрансформаторных ТП включены в разные цепочки. и соответсвтвенно очень редки случаи, чтобы погасли обе секции одного ТП.
Понимаю, что например, в том же КОЭ - это слабореализуемо - так как там в основном воздушки 10 кВ и соответственно в лучшем случае по 10 кВ II категория. Да и основная масса ТП-шек - однотрансформаторные.
А В ТУ никто вроде бы не прописывает что он может обеспечить категорию по высокой стороне - тут уже вступают в силу особенности построения сетей каждого конкретного обла.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Недавно проект проходил согласование в Одессе жилой дом, встроенная ТП с 2-мя трансформаторами, 2 отдельных ввода на ТП + по 2 ввода на ВРУ домов, так вот установка АВР, по мнению экспертов, не дает 1 категории, для ее обеспечения надо устанавливать ДЭС.Долго мы это обсуждали, но ответ не изменился...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
установка АВР, по мнению экспертов, не дает 1 категории
Якщо в техумовах непрописано забезпечення по I категорії електропостачання ТП - експерт правий .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опять же: Все зависит от конкретного обла. В Киеве для І категории достаточно АВР, а ДЕС - это уже особая группа І категории.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
встроенная ТП с 2-мя трансформаторами, 2 отдельных ввода на ТП + по 2 ввода на ВРУ домов, так вот установка АВР, по мнению экспертов, не дает 1 категории, для ее обеспечения надо устанавливать ДЭС

очень даже возможно. прочитайте п. 1.2.10 ПУЭ

2 трансформатора на ТП и два ввода 10 (6) кВ на них + АВР по 0,4 кВ далеко-далеко не всегда дадут вам 1-ю категорию надежности. Говорю, как бывший зам. начальника центральной диспетчерской службы облэнерго.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
встроенная ТП с 2-мя трансформаторами, 2 отдельных ввода на ТП + по 2 ввода на ВРУ домов, так вот установка АВР, по мнению экспертов, не дает 1 категории, для ее обеспечения надо устанавливать ДЭС

очень даже возможно. прочитайте п. 1.2.10 ПУЭ

2 трансформатора на ТП и два ввода 10 (6) кВ на них + АВР по 0,4 кВ далеко-далеко не всегда дадут вам 1-ю категорию надежности. Говорю, как бывший зам. начальника центральной диспетчерской службы облэнерго.
Ну в Киеве условия п. 1.2.10 ПУЕ соблюдаются почти для всех 2-х трансформаторных ТП, трансформаторы которых как правило включены в разные цепочки 10 кВ, отходящие от РП, в которых на секционных выключателях есть АВР. Поэтому я могу смело считать 2 трансформатора такой ТП "Независимыми источниками питания" и, соответственно, поставив АВР по 0,4 кВ буду иметь себе І категорию. В других городах, я согласен с коллегами, нужно смотреть на схему сети 10 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно смотреть на схему сети 10 кВ
я бы сказал и 35 или 110 кВ от куда запитана сторона 10 кВ. На разных ли СШ 35/110 кВ присоединения находятся?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно смотреть на схему сети 10 кВ
я бы сказал и 35 или 110 кВ от куда запитана сторона 10 кВ. На разных ли СШ 35/110 кВ присоединения находятся?
Ну это ИМХО уже перебор.
Случаи когда вылетает секция 35 или 110 кВ - это чрезвычайное событие и в любом случае диспетчер организовывает переключения так, чтобы распредцепочки запитывались с другого конца.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, а как же определение I категории, а если ляжет одна секция 35 кВ от которой питается потребитель с электроустановками I категории двумя линиями, то ни какого взаимного резервирования не будет.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
inspektorpo, Смотри. В Киеве ситуация как правило следующая. 2-хтрансформаторная ТП питается по 2-м независимым цепочкам 10 кВ. Которые, опять же, как правило запитаны от 2-х (а то и больше) разных РП, которые в свою очередь сидят либо на разных секциях одной ПС, либо вообще на разных ПС. Да и вообще любое РП даже если и сидит на одной ПС, то однозначно на разных секциях, между которыми есть АВР. Поэтому для Киева и актуальна ситуация когда 2-х трансформаторную ТП можно считать 2-мя независимыми источниками питания. Разумеется есть исключения, когда "где-то чего-то сгорело/сгнило/сперли" и РП висит на одном кабеле с питанием через секционный (Все понимаем в какой стране живем). Но в этом случае уже проблемы конкретно Киевэнерго обеспечить бесперебойность схемы.
Теперь переходим на сеть 35 кВ. Она практически такая же как и 10 кВ - есть 2 независимых ввода на каждую ПС-35/10.
Ну а сети 110 кВ вообще кольцевые.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю