Автор Тема: временное электроснабжение  (Прочитано 10160 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?
Спасибо большое :)

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #1 : 25 Лютий 2010, 16:11:34 »
У вас кабельная линия или воздушная?
 http://www.tf-cable.com/downloads.html

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #2 : 25 Лютий 2010, 16:12:59 »
кабель ВВГ 4х240

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #3 : 25 Лютий 2010, 17:10:54 »
пока можно поискать здесь
http://eom.com.ua/index.php/topic,1760.0.html

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #4 : 25 Лютий 2010, 17:59:22 »
Цитата: yuli
кабель ВВГ 4х240
Типовых проектов на такое дело нет, уж очень большой кабель, нужно рассчитывать опоры на мех. прочность или искать другие решения прокладки кабеля. А от расчета уже и будут зависить опоры и пролеты.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #5 : 26 Лютий 2010, 08:38:35 »
Да и расчеты явно неэлектрического характера....Вот даже не знаю какое решение более приемлимо, наверное придется поднапрячь начальство, пусть выделяет людей, которые могут рассчитать пролеты, стрелы провеса и т.п. и состыковать с нормативными. Или же придумать что-нибудь попроще.
« Останнє редагування: 26 Лютий 2010, 08:45:23 від Андрійка »

oipop

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #6 : 26 Лютий 2010, 08:51:47 »
Из своего опыта: установить опоры с одинаковым расстоянием не всегда представляется возможным для временного электроснабжения. Поэтому смотрите (решайте) по месту. Главным критерием будет конечно высота провеса кабеля до земли. В местах пересечения с дорогой (даже временной, например на стройплощадке) рекомендую брать минимальную высоту 7 м, т.к. с меньшей высотой будут проблемы с проездом транспорта (например миксера ин. производства).

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #7 : 26 Лютий 2010, 09:55:27 »
Цитата: yuli
когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?

Рекомендую по старым архивам найти давно отмененный СН 85-74 - Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ. Там вопрос прокладки кабелей на тросе освещен довольно подробно, а позже в переизданиях этот раздел практически выбросили.
Опоры подходят почти любые - стальные трубы, стойки СВ, СК, СЦ и пр., лишь бы высота позволяла. Мы обычно применяем стойки СВ-105 или СВ-95.
Кроме того, на заводах электромонтажных изделий рекомендую поискать продукцию типа ОУК, ОУП - обхваты концевые и промежуточные, тросовые зажимы, анкеры, натяжные муфты, кабельные подвесы (лучше всего ПКН) и пр.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #8 : 26 Лютий 2010, 11:03:52 »
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #9 : 26 Лютий 2010, 13:53:55 »
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #10 : 26 Лютий 2010, 15:44:05 »
Цитата: Андрюха РЗА
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
Цитата: Electrician
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Не поддерживаю - бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование на месяц или даже неделю (строительство, ликвидация объектов и пр.), после чего кабели и шкафы (ящики) вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации в другом месте. Городить для таких целей СИП с дорогой арматурой или рыть траншеи нецелесообразно, поэтому кабели допускается прокладывать на тросе.
Основополагающий фактор здесь - сечение кабеля
Цитата: yuli
4х240
Цитата: СН 85-74
9.4 Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более: ...
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
Но, повторюсь, Инструкция СН 85-74 отменена СНиП 3.05.06-85, где прокладке кабеля на тросе особое внимание не уделено.

Андрійка

  • Гість
Re: временное электроснабжение
« Reply #11 : 26 Лютий 2010, 15:49:17 »
Цитата: PrepsuPatha
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
жесть...это сколько же опор нужно!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #12 : 26 Лютий 2010, 16:55:43 »
Цитата: Андрійка
Есть примеры исполнения прокладки по забору? Так можно?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1424.30.html

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #13 : 26 Лютий 2010, 17:23:00 »
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: временное электроснабжение
« Reply #14 : 26 Лютий 2010, 17:33:39 »
Цитата: Electrician
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Лучше скажите где поощряются :) - Поощряются только заказчиками и подрядчиками, а для любой согласовывающей организации или экспертизы, особенно в жилой зоне, такое решение - лишние заботы (попытался использовать эвфемизм).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю