Добрый день, подскажи пожалуйста, как произвести правильно расчет модульной установки локального пожаротушения поверхностным способом. А именно какую площадь принимать для рассчета, т.к. в дополнении Ж , ДБН В.2.5-13-98* (формула Ж.12а) не расписан этот момент. Я так понимаю площадь максимально разлитого топлива, но наше областное управление не разделяет эту точку зрения :(.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Catty, дико звиняюсь за каламбур, но попробуйте решить проблему не с конца, а с начала или, на худой конец со второго абзаца п.1.4.14 упомянутого Вами ДБН-а  ::)
Цитата: Catty
наше областное управление не разделяет эту точку зрения
Думаю точки зрения совпадут  :)
« Останнє редагування: 18 Лютий 2010, 17:46:38 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Catty

  • Гість
Огромное спасибо, Вы очень мне помогли!!! :thumbsup:

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В чем разница между проектированием системы ЛОКАЛЬНОГО пожаротушения и СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ? Где в нормах найти требования для локального пожаротушения ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В чем разница между проектированием системы ЛОКАЛЬНОГО пожаротушения и СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ? Где в нормах найти требования для локального пожаротушения ?
Чем тушим? Если порошком, Приложение Е (в частности, п.Е.3.7) ДБН В.2.5-56

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет, аэрозоль. ДСТУ 4490  - вот все что я нашла по аэрозолю. но остается вопрос по поводу требований к локальному пожаротушению. Для тушения дизельной применяем АГС 7/1 (алтосан). Площадь дизельной 7,98м2. СПС на базе Тирас, для тушения - Тирас ПУиЗ.
Еще вопрос возник:
как правильно рассчитать резервное питание для системы локального пожаротушения - так же как и для СПС? 30час(дежур)+0,5час (пожар)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аэрозолем локально не тушат. Он очень легкий и разлетается по объему.
Для тушения дизельной применяем АГС 7/1 (алтосан). Площадь дизельной 7,98м2. СПС на базе Тирас, для тушения - Тирас ПУиЗ.
И почему тогда локальное?
как правильно рассчитать резервное питание для системы локального пожаротушения - так же как и для СПС? 30час(дежур)+0,5час (пожар)?
В пожаре (а это сработка извещателей именно этой установки) пол часа оно точно  работать не будет. 30 сек задержки + время выпуска и аккумуляторы могут садиться. :) Хотя, "Не входи" должно гореть сколько-то времени (время осаждения аэрозоля). Добавте к 30 секундам.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я наверно не правильно понимаю термин "локальное пожаротушение"  :(
Объект: помещения энергетического объекта: помещения, где находятся шкафы для распределения энергии, панели управления, есть помещения связи, дизельная, аккумуляторная. вот дизельная подлежит тушению. Это единственное помещение в здании, где необходимо тушить.
 А локальное (согласно п.Е2.11 ДБН В2.5-56-2010) - это для тушения оборудования, когда не нужно заполнять все пространство комнаты пожаротушащим веществом. А у меня, получается, заполнение аерозолем всей комнаты, поэтому - это не локальное пожаротушение?

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да. Это объемное тушение. Локально ее можно потушить только порошком, но при площади 7,98 кв.  ???

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я наверно не правильно понимаю термин "локальное пожаротушение"
Локальное ПТ, это когда у Вас есть огромный цех, а сгореть в нем может один станок, стоящий по центру. Нет смысла тушить весь цех. Поэтому тушат один станок, учитывая, что объем тушения ничем не ограничен (стенок вокруг станка нет). Поэтому порошок берут с запасом, что-то разлетится по сторонам, что-то высыпется туда, куда надо. И это последнее должно быть в необходимом для эффекта тушения количестве.
К слову, водяное ПТ - типичное локальное тушение. Где горит, там и тушит.
А у Вас, действительно, обычное тушение по объему.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы, а то я зациклилась на этом локальном...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
olena24, акцентирую: у аэрозольных модулей в месте выхода аэрозоля - повышенная температура. Посему лепить модули абы как в дизельной - нонсенс. Уточните и обдумайте.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К слову о дизельгенераторной.
А Вы в таблицу В.2 заглядывали?
1.5   Приміщення електрогенераторних із двигунами внутрішнього згоряння   
СПС - Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпечному виконанні   
АУПТ - Незалежно від площі. При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні

Вы нашли АГС-ы во взрывозащищенном исполнении?

Offline ovb

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Пожарная сигнализация
    • Awards
Раз зашли так далеко и все оказались буквоедами))), то:
Таблица В.2 ДБН В.2.5-56:2010 гласит - "Незалежно від площі. При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні"

А, утративший силу, ДБН В.2.5-13-98 говорит "Спонукальна система - трубопровід, що заповнений водою, розчином піноутворювача, стисненим повітрям, або трос з легкоплавкими замками, призначений для автоматичного і дистанційного включення дренчерних установок і установок газового пожежогасіння з пневмоелектричним пуском, а також установок порошкового пожежогасіння з термомеханічним пуском."

Об аэрозольном пожаротушение никакого упоминания. Как то интересно, что это понятие совсем не вошло в новый ДБН.

Также интересно было бы узнать, для чего в отдельном производственном помещении( без наличия дополнительных материалов и взрывоопасных смесей), когда начался пожар, необходим модуль во взрывобезопасном исполнении, если и так уже пожар))). Причем для газовых котельных такого упоминания нету, а тут - прописали явно( или просто быстрый копипаст???). Более того, по строгим нормативам моряков - тоже не требуется пожаротушение дизеля во взрывобезопасном исполнении.
К сожалению, таких пунктиков в новом ДБН очень много.

« Останнє редагування: 05 Вересень 2013, 21:43:03 від ovb »

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу разницы между локальным пожаротушением и системой пожаротушения:
если рассматривать аэрозоль, то ДСТУ 4490 говорит:
"5.6 Основним способом приведення ГВА у дію є автоматичний електричний запуск з дублюванням його ручним дистанційним запуском. Запуск за допомогою термохімічного вузла запуску допустимий для автономних установок аерозольного пожежогасіння."
Т.е., если вы хотите, что запуск осуществлялся от сработки датчиков в системе пож.сигнализации, завязанной с пожаротушением, то ГВА (генератор вогнегасного аерозолю) нужно брать  с электрическим узлом запуска, а если вы хотите, чтоб запуск АГС происходил от высокой температуры (для АГС-7/1 это 150-170град С), то нужно применять ГВА с термохимическим узлом запуска.
п. 4.15 ДБН В2.5-56-2010
"Для захисту блока сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння""

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю