вывод кабеля из пола
« : 11 Лютий 2010, 21:53:55 »
Добрый вечер. Подскажите, как правильно запроектировать узел вывода провода из пола. Провод в трубе идет в полу к двигателю, выходит и защищенный гофрой подключается к нему. Среда агрессивная и большая влажность. Какую коробка или переходник применить к узлу пол-гофра. Кто сталкивался. подскажите.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #1 : 11 Лютий 2010, 22:08:23 »
та не в гофре делай а в металлорукаве - да и все! Металлорукава есть такие, что идут в комплекте с фитингами для соединения с стальной трубой
« Останнє редагування: 11 Лютий 2010, 22:13:03 від tuilri »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #2 : 11 Лютий 2010, 22:15:39 »
http://tipovoy-proekt.ru/index.php - посмотрите здесь есть типовые проекты по прокладке кабелей в трубах
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #3 : 11 Лютий 2010, 22:20:18 »
Quote (selected)
Провод в трубе идет в полу к двигателю

Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба?

Affi

  • Гість
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #4 : 11 Лютий 2010, 22:27:39 »
Не могу металлорукав ложить- сероводород  разъедает, попросили заложитьв проекте гофру. В  полу идет пластиковая гладка труба диаметром 40 мм.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #5 : 11 Лютий 2010, 22:39:58 »
http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/sistemy_ekspress_4_ekspress_6_/ посмотри здесь. но мне чего-то кажется что гофру сероводород разъест быстрей чем стальную трубу. хотя я может и ошибаюсь

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #6 : 12 Лютий 2010, 07:24:03 »
Цитата: O.S.
Ну, так а шо ж за труба в полу? Гофра тяж. типа? Пластик тяж. типа? Стальна труба
ну, а типовой-то не судьба открыть?!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #7 : 12 Лютий 2010, 10:58:05 »
Зрозумило. Тогда алгоритм такой:
1. Пластик диам. 40 в полу.
2. угол 90 град. диам 40 (выход из пола) -- ДКС, код 50040
3. переходник "жесткая труба--армированная трба" -- ДКС, код 55040
4. армированная ПВХ-труба диам. 32 (внутр.)-- ДКС, код 57032.

ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48
так шо все норм.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #8 : 12 Лютий 2010, 10:59:10 »
Quote (selected)
ну, а типовой-то не судьба открыть?!

А тему-то не судьба внимательно прочитать, а не по диагонали? Можна и обидется на такие тупые наезды
« Останнє редагування: 12 Лютий 2010, 11:13:09 від O.S. »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #9 : 12 Лютий 2010, 11:18:58 »
Цитата: O.S.
ПВХ-пластикат стоек к сероводороду, даже к насыщенным растворам:
http://www.ardplus.ru/index.php?idpage=48

 :thumbsup: не знал

Affi

  • Гість
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #10 : 12 Лютий 2010, 22:10:45 »
Спасибо вам большое. Очень выручили. :thumbsup: Единственный еще нюанс- в типовом проекте наприсано, что  в производственных зданиях ПВХ-трубу ложить не рекомендовано в подготовке пола   - рекондуют полиетилен. Это действительно так?Или есть какие-то другие нормы и рекомендации.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #11 : 12 Лютий 2010, 22:26:42 »
Цитата: Affi
рекондуют полиетилен
ПолиЭтилен более стоек к внешней среде, но горит, сволочь, и поддерживает горение.
ПолиВинилХлорид не любит ацетон - расползается.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вывод кабеля из пола
« Reply #12 : 17 Лютий 2010, 11:19:03 »
виноват, действительно невнимательно читал. :'(
по поводу ПЗ: если труба закладывается в подготовке пола, о каком влиянии окружающей среды речь идет? Это, вероятно, путаница с изоляцией кабеля. Но, собственно, то же самое можно сказать в данном случае и о ПВХ.
Кроме того есть типовик по прокладке проводов в ПВХ-трубах в производственных помещениях, мне кажется возможным скрестить их и получить необходимый гибрид  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю