Автор Тема: Взрывоопасная установка  (Прочитано 3462 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектирую АГЗП, установлена газораздаточная колонка рядом стоит насосно-арматурный блок они оснащены продувочным и сбросным газопроводом (свечи) которые создают взрывоопасную зону. Рядом стоит сущ. КТП. расстояние до него 63 м.  Возник вопрос следует ли считать газораздаточную колонку и  насосно-арматурный блок считать взрывоопасной установкой. Если считать, тогда согласно НПАОП 40.1-1.32-01 табл.11  расстояние до  открытых ру должно быть 80 м. 
« Останнє редагування: 04 Лютий 2009, 15:28:33 від rza »

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная установка
« Reply #1 : 04 Лютий 2009, 14:50:07 »
Да, если газ взрывоопасной концентрации. См. ДСТУ БВ.2.5-38:2008 (п.6.1.4) или РД 34.21.122-87 (п.2.6).

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная установка
« Reply #2 : 04 Лютий 2009, 15:29:32 »
Немного подправил пост"1

 